【现场求助】基础到正负零柱子浇成这样怎么处理
liwanliu
liwanliu Lv.5
2012年11月12日 14:01:22
来自于工地图片
只看楼主

如题,一层柱偏位,怎么处理呢?请高人指导

如题,一层柱偏位,怎么处理呢?请高人指导

IMG_0459.JPG

免费打赏
qq0487231
2012年11月19日 16:37:00
22楼
回复
zhoujingzhi1985
2012年11月21日 13:34:02
23楼
打拐呗,按要求打拐,一顿大锤砸过去了
回复
linwc32
2012年11月22日 09:02:09
24楼
1、重新植筋,做拉拔试验。因为是底层,所以,柱钢筋的抗拔力很重要。
2、偏移不是很大的话按1:6的高度调整至正确定位轴上,底部设L型钢筋加强。
3、偏移较大的话,在柱子下部加大柱截面面积,要是底部还是小于正负零,可以再做个小承台上去,让柱子复位。
回复
wdymmmm
2012年12月03日 16:02:40
25楼
只能考虑局部加大截面来加固了,或者把基础底板局部做厚。
回复
lzzhoujian
2012年12月03日 20:16:02
26楼
取掉箍筋,调直
如果调不直就加脚子