12楼
1、拆除柱的箍筋
2、调直纵筋(采用钢管套筒调直,或热弯调直)
3、如偏差大,则化学植筋,保证柱的轴线满足要求
4、重新安装箍筋
5、装模浇筑柱的混凝土
要总结产生柱筋偏位的原因,杜绝再次发生此类质量问题。
回复
13楼
应该把它给截了
回复
14楼
这种情况还算好的了,比这个差的多了去。唯一的办法是植筋增大柱截面。
回复
15楼
加大柱截面,不建议重做,影响基础
回复
16楼
常见的施工问题,不必大惊小怪
回复
17楼
加大柱截面,拉直柱钢筋并增加至今;浇筑柱子时凿掉基础浮浆及不密实的面层
回复
18楼
路过学习了,表示学到很多!!!虽然说不是好事,但确实学到了!
回复
19楼
1、拆除柱的箍筋
2、调直纵筋(采用钢管套筒调直,或热弯调直)
3、如偏差大,则化学植筋,保证柱的轴线满足要求
4、重新安装箍筋
5、装模浇筑柱的混凝土
要总结产生柱筋偏位的原因,杜绝再次发生此类质量问题。
回复
20楼
这种情况目前的施工现场多了去。。。
回复
21楼
关键是几层的房子!柱在那个部位1
回复