【现场求助】基础到正负零柱子浇成这样怎么处理
liwanliu
liwanliu Lv.5
2012年11月12日 14:01:22
来自于工地图片
只看楼主

如题,一层柱偏位,怎么处理呢?请高人指导

如题,一层柱偏位,怎么处理呢?请高人指导

IMG_0459.JPG

免费打赏
liwanliu
2012年11月12日 14:28:06
2楼
基础到正负零的柱子浇成这样
回复
liwanliu
2012年11月12日 14:39:04
3楼
基础到正负零的柱子浇成这样
回复
hmdpx
2012年11月13日 11:56:41
4楼
先停了他在说!这个施工质量太有问题了,什么乱七八糟的,没法看
回复
u531
2012年11月13日 13:21:50
5楼
这柱子以为歪斜成这样还能要吗
回复
zengqiangyuan
2012年11月13日 18:17:51
6楼
显然是减小了柱的有效截面,还是请设计院验算一下,否则只能是重新加筋,植筋加大柱截面以满足要求,根据设计要求做
回复
zhulian3211
2012年11月14日 13:24:22
7楼
这质量也太夸张了吧 植筋 修正 加宽柱子截面
回复
outwork
2012年11月15日 09:20:46
8楼
校正,可增大柱截面,还可用双向基础梁进行平衡
回复
零下45度
2012年11月15日 10:01:39
9楼
看不下去了,这是啥施工单位?
回复
johnny1998
2012年11月15日 10:34:26
10楼
这施工太渣了。
回复
jsjyqj2015
2012年11月15日 10:54:42
11楼
1、先打弯至轴线内。
2、偏轴线或没偏轴线,这两种方式均可以采用植筋方式.
3、采用植筋方式,最好要得到设计认可。
回复