冷风机选型
jingyezhilengcom
2012年11月12日 11:02:50
来自于制冷技术
只看楼主

各位高手:请问DD-24.0/120冷风机,在库温零下18度、温差为7度的工况下,它的制冷量为24000W。而在同样的工况下,10匹压缩机组的制冷量(F22冷媒)约为10000W左右,试问它们怎么可以配置在一起呢?

各位高手:请问DD-24.0/120冷风机,在库温零下18度、温差为7度的工况下,它的制冷量为24000W。而在同样的工况下,10匹压缩机组的制冷量(F22冷媒)约为10000W左右,试问它们怎么可以配置在一起呢?
免费打赏
jingyezhilengcom
2012年11月19日 16:46:21
12楼

其实制冷原理我也懂,我的问题是:10匹压缩机组,在低温冷藏库中配置DD-80~120冷风机的计算依据。毕竟该机组在45/-25度的工况下制冷量为10KW以下,而DD-80~120冷风机的制冷量在15~24KW,相差太大。(本人喜欢理论指引实践,讨厌在实践中只懂皮毛的技能)
回复
cywhqf
2012年11月21日 15:00:34
13楼
简单啊,如果冷风机的传热温差减小至3.5度,(设计温差7度)则其制冷量也只有设计值的一半了。
回复
jklydr
2012年11月21日 19:35:17
14楼
同志们:传热温差3.5度,膨胀阀还会工作吗?在学校学的东西都还给老师了?
回复
wujixianfeng
2012年11月22日 09:17:01
15楼
压缩机的输入功率=制冷功率/能效比,一般压缩机的能效比大约在3左右,制冷温度越低,能效比就越低.空调工况,1匹马力压缩机的制冷量大约为2.5千瓦.
www.hcgfrp.com
回复
烟熏了谁的眼睛
2012年11月22日 09:19:05
16楼
这个冷风机配大了些,在实际中是可以的。冷风机是个换热设备,配大冷风机只是加大了他的换热面积,对冷库制冷没有影响的
回复
cywhqf
2012年11月23日 15:53:25
17楼
蒸发器传热温差的大小与膨胀阀是否能够正常工作有直接关系吗?
回复
cywhqf
2012年11月23日 15:59:55
18楼
膨胀阀能否正常工作,只与膨胀阀两端的压力差有关,有足够的压力差就可以,与蒸发器的传热误差没什么关系吧?
回复
jingyezhilengcom
2012年11月23日 20:47:03
19楼

首先感谢13楼,因他的回答是正确的,并符合制冷原理。本人追求的是理论指导实际,厌恶拿别人的资料套用。前者往往可以治本,后者只能治标;因冷风机的选型,需考滤库温和温差。对于14楼,我倒要反问:温差或传热系数对膨账阀有影响,请指教理由?
回复
jklydr
2012年11月26日 21:34:08
20楼
膨涨阀的开启过热度一般在5度左右,若传热温差小于6度时,膨涨阀打不开!
回复
斗战圣佛
2012年11月27日 09:21:59
21楼
还是能够打开的,在实际的制冷系统中温度与压力是一直在变化的。当冷风机换热量大于压缩机设计工况下的制冷量时,必然造成换热温差小于常规设计值,这会造成膨胀阀趋于关闭的态势,但由于压缩机一直工作低压端压力也会趋于降低也就是冷风机内的制冷剂蒸发趋于降低,在蒸发温度和压力双重作用下,膨胀阀会做出不断的调整继续工作。但要指出的是这种情况会造成膨胀阀的过度调整,系统也不稳定,有时无法从吸气压力、吸气温度、排气压力、排气温度等参数判断系统是否正常合理地运行。
回复

相关推荐

APP内打开