冷风机选型
jingyezhilengcom
2012年11月12日 11:02:50
来自于制冷技术
只看楼主

各位高手:请问DD-24.0/120冷风机,在库温零下18度、温差为7度的工况下,它的制冷量为24000W。而在同样的工况下,10匹压缩机组的制冷量(F22冷媒)约为10000W左右,试问它们怎么可以配置在一起呢?

各位高手:请问DD-24.0/120冷风机,在库温零下18度、温差为7度的工况下,它的制冷量为24000W。而在同样的工况下,10匹压缩机组的制冷量(F22冷媒)约为10000W左右,试问它们怎么可以配置在一起呢?
xuan90312
2012年11月12日 18:28:24
2楼
这个冷风机配大了些,在实际中是可以的。冷风机是个换热设备,配大冷风机只是加大了他的换热面积,对冷库制冷没有影响的。
回复
诺尔制冷
2012年11月13日 10:04:23
3楼
蒸发器制冷量与压缩机制冷量的K值变小了呗,再说,蒸发器制冷量只是理论值,很多因素会造成冷风机制冷量的衰减的。
回复
qinchs
2012年11月13日 12:33:34
4楼
你这个风机应该是样本标定的冷量,实际过程中,考虑到系统的制冷方式,直膨,还是泵供液。以及制冷剂种类,实际的换热温差,翅片的结霜都会对制冷量产生显著的影响,所以在选风机的时候要考虑综合的系数衰减。这么配置即便大也大不了多少。
回复
wybbyw
2012年11月13日 18:33:51
5楼
我一般在配 冷库冷风机的时候都是配大的。
回复
山东金舟制冷
2012年11月15日 13:44:38
6楼
120平的冷风机低温标冷量24KW,够狠的啊!!!
回复
jingyezhilengcom
2012年11月15日 19:00:33
7楼

我希望高手们正面讨论:10匹压缩机配置DD80~120冷风机的选型依据是什么,另外120平的冷风机低温标冷量24KW,不会够狠的吧?其实大家都没有回答到问题的点上
回复
ytjzk
2012年11月15日 20:39:00
8楼
楼主可查阅相关权威的厂家样本,在te蒸发温度为-25时,R22,换热面积为120平米的冷风机,换热量为14kW左右。
回复
jingyezhilengcom
2012年11月16日 09:25:53
9楼

厂家(上海奥新)样本:DD-24.0/120冷风机是指库温在负18度,温差为7度时的制冷量。该数据我也参考过好几个厂家样本,相差无几。不知你的14kw来自哪个厂家样本,谢谢!
回复
aimeeying
2012年11月18日 15:12:13
10楼
每个厂家的冷风机实际的换热系数是不同的,相差一倍的也是有的。
回复
cywhqf
2012年11月18日 21:27:19
11楼
冷风机蒸发面积配得大,其结果是:库温与蒸发温度之间的差值减小,蒸发温度上升,使冷风机制冷量下降,压缩机组制冷量上升,二者在一个新的蒸发温度下达到平衡。冷风机配大一点,在同样库温要求条件下,可以提高蒸发温度(压力),有利于节能。但要注意保证回气管流速。
回复

相关推荐

APP内打开