各位高手:请问DD-24.0/120冷风机,在库温零下18度、温差为7度的工况下,它的制冷量为24000W。而在同样的工况下,10匹压缩机组的制冷量(F22冷媒)约为10000W左右,试问它们怎么可以配置在一起呢?
各位高手:请问DD-24.0/120冷风机,在库温零下18度、温差为7度的工况下,它的制冷量为24000W。而在同样的工况下,10匹压缩机组的制冷量(F22冷媒)约为10000W左右,试问它们怎么可以配置在一起呢?
22楼
我这有冷风机检测试验室,也检测过国内和国外一些不同厂家的冷风机换热系数。到目前检测的一些国内产品的冷风机(光铜管铝翅片的)在7度换热温差下单位换热面积换热量基本不会超过150W的,除非内螺纹管的。
回复
23楼
回复
24楼
其实蒸发器过大或过小不仅会造成冷库降温速度缓慢而且对机组运转也极为不利,只有系统有关部件相匹配才能发挥出最佳效率。实际运用中-18℃冷库,10匹机组以配置DD60——DD80冷风机合适。参考冷风机厂家提供的用R22名义制冷量DD60为12KW/DD80为16KW,10匹压缩机冷凝温度为40℃蒸发温度为-28℃时制冷量约为10KW。考虑降温是复杂的动态过程,理论上选择DD50最为合适。现在大多冷风机存在质量不一、面积不够缺斤少两现象普遍,选择时一般加大一号,具体问题要具体分析。
回复
25楼
低温工况下,10P压缩机配120m2的冷风机,还算合理,但是冷风机的冷量也太夸张了吧
回复
26楼
貌似每个冷风机厂家都有选型样本,上面制冷量等都有很详细列出的吧
回复