兼火灾补风的新风机房出机房处防火阀为70度还是280度?
tangzhenqi
tangzhenqi Lv.3
2012年11月12日 10:52:19
来自于通风排烟
只看楼主

兼火灾补风的新风机房出口应设70度防火阀还是280度的防火阀啊?09年第一次印刷的技术措施4.8.8条注明为280度,但审图办说09年第二次印刷技术措施已经改为70度了。因为目前手里还没有第二次印刷的技术措施,想在此求证下是否属实?还有其他的什么规范也明确注明为70度了吗?知道的请提供下资料,谢谢。

兼火灾补风的新风机房出口应设70度防火阀还是280度的防火阀啊?09年第一次印刷的技术措施4.8.8条注明为280度,但审图办说09年第二次印刷技术措施已经改为70度了。因为目前手里还没有第二次印刷的技术措施,想在此求证下是否属实?还有其他的什么规范也明确注明为70度了吗?知道的请提供下资料,谢谢。
免费打赏
mage780705
2012年11月12日 10:53:16
2楼
70度,这个技术措施有个补充的条文,这样明确要求了。
回复