来自新风的免费冷却-通信机房空调系统EMC改造工程通信机房空调系统EMC改造工程工程概况:目标主体为某通信中心服务器机房,现有设计采用了12台意大利海洛斯(HIROSS)的直接膨胀风冷式机组。每台机组总冷量62.5Kw,显冷量58.4Kw,加湿量9Kg/h,送风量12910m3/h。已正常运行一段时间,调试时曾经出现设计参数无法达标临时更换冷媒为R22,原设计为R407C环保冷媒。项目来源:现有业主方资深管理人员与公司财务人员发现电费过巨,有节能潜力,故主动提出改造,并得到公司的全力支持,所以找到项目公司要求尝试改造。

来自新风的免费冷却-通信机房空调系统EMC改造工程
通信机房空调系统EMC改造工程


工程概况:目标主体为某通信中心服务器机房,现有设计采用了12台意大利海洛斯(HIROSS)的直接膨胀风冷式机组。商务:与通信公司达成协议如下
A.项目所需费用全部由我方先行承担垫付
B.如果调试时改造方案无法达标,EMC负责保证复原原系统,并不得收取任何费用,通信公司不得索取任何其他赔偿。
C.如果改造方案调试过关,将按照经过双方确认的原用电费用与现该项目由我方接入的电表指示耗电量产生的费用的差值结算支付给我方,直至支付额超过我方预先垫付经由合同竣工结算值得120%时,从当月计算的下个自然月开始只需再连续12个月支付节省费用的50%,之后所有收益均归通信公司自身全权享有。
D.在节电收益全部划归通信公司前由我司免费维护和保养。此后按照合同约定由我方按照负责之后配件和系统的维护与保养。
技术:
A.设计参数(也是验收合格条件):25±1℃,相对湿度:45%±5%
B.要求机房各设备工作区域的整个空间内任意300个测点内,偏离超出设计范围,但仍在温度20℃~28℃,相对湿度30%~60%范围内的测点数小于或等于3个,而其余测点必须在设计范围内。
C.节能显著,超过50%。
D.房间各负荷计算条件

项目目标:达到设计要求,两年收回成本与至少20%的资本收益。

方案分析:经过详细的负荷计算发现,实际需要冷量为520Kw,全年不变,除湿可忽略。
经分析原系统完全能达到使用要求只是耗能过大,现考虑不做更改的完全保留,另增加一套通风系统来节省原系统的运行时间。新方案设计采用3台5万风量的风机,采用全新风工况设计新风道和80%回风工况设计回风道。组合式风机箱内设混风段、初效过滤段、加湿段、中效过滤段与送风段。该方案优点在于一旦实现可以减少海洛斯机组整体运行时间的80%以上,而该方案中增加的系统耗能仅为原系统的23%,即使将加湿耗水根据价格杠杠换算成耗电功率,也仅仅是使23%提升到30%,节能潜力可达56%。该方案核心在于自行设计自动控制系统。根据室外温湿度传感器获得的参数计算出室外空气焓值,根据预先设定的程序区分工况,执行新风阀和回风阀位的联动控制保证新回风比满足工况要求。当室外焓值超过某设定值时进入跨系统工况,将根据优化计算分配新风承担的热湿负荷,并将需要海洛斯机组承担的负荷转化成参数传递给海洛斯群控系统,优化海洛斯的运行,最终实现节能降耗的目的。该方案难点在于寻找合适的加湿器因为加湿量大,加湿终态相对湿度大。目前方案正在制定中。

郑重申明:以上纯属虚构如有雷同,实为巧合。希望以此为引,打开该类改造之路。希望各位高人谈谈,如果你是一个设计师你想说什么
如果你是一个设备供货商你想说什么
如果你是一个很类似的业主你想说什么
如果你是一个自控公司的领导你想说什么
如果你是一个EMC公司的领导你想说什么
如果你是一个风险投资的管理者你想说什么
如果我说自己是匹等待伯乐的黑马,你会是我的伯乐吗?

friendmagic
2007年11月21日 21:16:47
2楼
方案需要解决的技术问题
一获取累计历年与最新一年室外热工参数主要是温湿度或者说焓值不同状态小时分布数
二核实加湿器厂家是否具有这种能力要求保证任何工况下均能实现80%的相对终态湿度
方案需要解决的商务问题
一怎样与自控公司合作开发该控制系统并将核心藏在控制系统中,申请专利该如何分配利益
二获得通信公司准确的耗电费用信息,确认收益分配比例及方式
三实现与机组群控的互联
回复
friendmagic
2007年11月21日 21:17:09
3楼
第一个吃螃蟹的人
如果给你一张图要输入CPU你会怎么做?

什么叫输入CPU呢,就是让CPU象人脑一样理解这张图能够根据指定参数依图给出其他值,比如给你一张湿空气焓湿图,或者制冷剂压焓图,你要让电脑根据几个指定参数得出其他几个参数.

我想得出来的是三种方法,一个是将图纸扫描进电脑,将图纸分割成无数个小块,并以小块所对应的各种参数值建立相关的多维坐标,然后根据指定参数去寻找.,还有一种是等待指定参数再将图纸以指定参数分割,需要扫描彩色图纸,并且计算机能获取指定颜色的图块.第三种是模拟出分段函数.一种是非暖通人员用纯数学方法,按规定精度确定允许误差,比较耗费力气,一种是暖通人员,依据基础公式推导,然后验证,还有一种是资深人员他们用图用心,直接知道了模拟函数的数学表达.
我刚毕业一年相信三大类第二小类还是能做到的.

上文之所以提出气候参数主要是为了做经济性分析,因为这需要建立精确计算的时间加权参数,对于实际控制意义不大,实际控制只需要知道室外空气焓值和机房设备运行功率,由于本类机房特点一般是固定的,但是为了保险仍然预留一个输入控制点.然后将风道阻力特性与风阀特性将新回风比例的控制转为实际风阀的动作信号.而常用机组的运行控制由群控输入,群控与新回风混合比的控制由室外焓值与工况的相互关系确定.对于加湿器的能力问题如果达到要求代价过大可以选用一般的加湿器,用加大风速的方法加大风量,从而减小加湿终态相对湿度到70%,或者考虑牺牲部分节能效应将常用机组的运行下限工况扩大,都能使常用加湿器满足使用要求.
如此技术问题应该都解决了,剩下的就是成本与收益的问题.
回复
荔枝兔
2007年11月22日 10:11:32
4楼
免费是忽悠!
原设计为R407C环保冷媒改为R22是技术退步!
“如果改造方案调试过关,将按照经过双方确认的原用电费用与现该项目由我方接入的电表指示耗电量产生的费用的差值结算支付给我方”是赌博!即便你的负荷发热量是恒定的,气象环境也是恒定不变的吗?连中央气象台都还没有搞定的东东,你也敢?
回复
friendmagic
2007年11月27日 20:47:26
5楼
免费正在进行中,所有节约下来的是免费的技术省出来,至少节约原机组70%的运行时间,整体耗电水平(全年平均)降至50%以下.
R407C三种制冷剂混合,近沸点偏离度过大,稳定性太差,实际结果是一模一样的系统就是换了制冷剂,各项参数都达标,服务器都能正常运转.R407C不稳定的事情我都碰到好几次了.
气象负荷能有多少?算你一个平方200W,在看看能变化多少,顶多变化160W/M2,自己比比机组散热是多少,照你这么说你还要算偶尔来一两个人所造成的湿负荷了?再说气象环境难道你用其他方法算就不会变么?方案又不是无法调节以适应负荷变化.而且这个方案在部分负荷下的节能水平是最高的.因为常规机组就算再怎么无极都是有级的,而且压缩机那么大放在那里,这个方案使得全年至少70%的时间一台空调机都不用开完全用新风机解决.就算你新风机再怎么不节能就那么大一个风机电机能耗到哪里去.我们就算按照始终按照额定功率110%来计算全年节能费用都要超过50%以上.唯一的问题是项目投资100多万要三年回收可能不划算,一般空调系统寿命20年.一般施工方投资成本回收都在半年以内.而且信用风险完全由施工方承担.所以关键是如何说服业主承担更多的节能收益和初投资比例,这个就需要非常详细的气象热工参数.需要一组是最近一年的还需要一组是历年平均的.