来自新风的免费冷却-通信机房空调系统EMC改造工程通信机房空调系统EMC改造工程工程概况:目标主体为某通信中心服务器机房,现有设计采用了12台意大利海洛斯(HIROSS)的直接膨胀风冷式机组。每台机组总冷量62.5Kw,显冷量58.4Kw,加湿量9Kg/h,送风量12910m3/h。已正常运行一段时间,调试时曾经出现设计参数无法达标临时更换冷媒为R22,原设计为R407C环保冷媒。项目来源:现有业主方资深管理人员与公司财务人员发现电费过巨,有节能潜力,故主动提出改造,并得到公司的全力支持,所以找到项目公司要求尝试改造。
通信机房空调系统EMC改造工程
工程概况:目标主体为某通信中心服务器机房,现有设计采用了12台意大利海洛斯(HIROSS)的直接膨胀风冷式机组。商务:与通信公司达成协议如下
A.项目所需费用全部由我方先行承担垫付
B.如果调试时改造方案无法达标,EMC负责保证复原原系统,并不得收取任何费用,通信公司不得索取任何其他赔偿。
C.如果改造方案调试过关,将按照经过双方确认的原用电费用与现该项目由我方接入的电表指示耗电量产生的费用的差值结算支付给我方,直至支付额超过我方预先垫付经由合同竣工结算值得120%时,从当月计算的下个自然月开始只需再连续12个月支付节省费用的50%,之后所有收益均归通信公司自身全权享有。
D.在节电收益全部划归通信公司前由我司免费维护和保养。此后按照合同约定由我方按照负责之后配件和系统的维护与保养。
技术:
A.设计参数(也是验收合格条件):25±1℃,相对湿度:45%±5%
B.要求机房各设备工作区域的整个空间内任意300个测点内,偏离超出设计范围,但仍在温度20℃~28℃,相对湿度30%~60%范围内的测点数小于或等于3个,而其余测点必须在设计范围内。
C.节能显著,超过50%。
D.房间各负荷计算条件
项目目标:达到设计要求,两年收回成本与至少20%的资本收益。
方案分析:经过详细的负荷计算发现,实际需要冷量为520Kw,全年不变,除湿可忽略。
经分析原系统完全能达到使用要求只是耗能过大,现考虑不做更改的完全保留,另增加一套通风系统来节省原系统的运行时间。新方案设计采用3台5万风量的风机,采用全新风工况设计新风道和80%回风工况设计回风道。组合式风机箱内设混风段、初效过滤段、加湿段、中效过滤段与送风段。该方案优点在于一旦实现可以减少海洛斯机组整体运行时间的80%以上,而该方案中增加的系统耗能仅为原系统的23%,即使将加湿耗水根据价格杠杠换算成耗电功率,也仅仅是使23%提升到30%,节能潜力可达56%。该方案核心在于自行设计自动控制系统。根据室外温湿度传感器获得的参数计算出室外空气焓值,根据预先设定的程序区分工况,执行新风阀和回风阀位的联动控制保证新回风比满足工况要求。当室外焓值超过某设定值时进入跨系统工况,将根据优化计算分配新风承担的热湿负荷,并将需要海洛斯机组承担的负荷转化成参数传递给海洛斯群控系统,优化海洛斯的运行,最终实现节能降耗的目的。该方案难点在于寻找合适的加湿器因为加湿量大,加湿终态相对湿度大。目前方案正在制定中。
郑重申明:以上纯属虚构如有雷同,实为巧合。希望以此为引,打开该类改造之路。希望各位高人谈谈,如果你是一个设计师你想说什么
如果你是一个设备供货商你想说什么
如果你是一个很类似的业主你想说什么
如果你是一个自控公司的领导你想说什么
如果你是一个EMC公司的领导你想说什么
如果你是一个风险投资的管理者你想说什么
如果我说自己是匹等待伯乐的黑马,你会是我的伯乐吗?