北京地区,新风机房常开窗,不设防雨百叶,可否?
abbsmm
abbsmm Lv.11
2006年07月19日 21:04:43
来自于中央空调
只看楼主

北京地区,新风机房常开窗,不设防雨百叶,可否?

北京地区,新风机房常开窗,不设防雨百叶,可否?

1153314270219.jpg

免费打赏
abbsmm
2006年07月19日 21:06:36
2楼
是否有防尘、防雨。。。。等问题?
回复
张三
2006年07月19日 21:28:39
3楼
应该采用风管将外墙上的新风进风口与空气处理机连接起来。同时,你的机房内空气处理机出口没有必要用静压箱。
回复
abbsmm
2006年07月19日 22:17:43
4楼
甲方领导不同意:新风进风口与空气处理机连接起来。说防雨百叶影响立面,不好看。
回复
lujiankongtiao
2006年07月19日 22:57:47
5楼
问题关键是无防雨百叶室内是否会有积水和杂物?如果没有可以不设防雨百叶。只是新风机组进风过滤网需常清洗。不会影响使用效果。
回复
abbsmm
2006年07月20日 18:08:04
6楼
1积水 2沙尘暴 3雨水腐蚀 还有其他的理由吗?
回复
vincent_nk
2006年07月20日 20:25:58
7楼

他不同意给钱,你还做不做?
回复
abbsmm
2006年07月21日 12:58:43
8楼
你离题啦。这做法和‘给钱’没关系。
回复
jhw9
2006年07月21日 13:45:23
9楼
我是郑大设计院的随风
我认为防雨水百叶的作用是防雨,防大一点的赃物,如果开窗面积足够大,风速小一点,另外内侧设铁丝网是可行的.

注意潲雨问题,可窗下设地漏,地面找坡.
回复
zhumb
2006年07月23日 10:26:01
10楼
技术上可行
回复