新风机房如何接入冷冻水?
susu0815
susu0815 Lv.2
2005年05月29日 19:15:04
来自于中央空调
只看楼主

同层的新风机房的冷冻水是否应该与新风盘管冷冻水结在一起?新风机房水量大。很难平衡阿。整个楼只有一个空调管井。新风机房离管井相当遥远。根本无法平衡。如何解决?

同层的新风机房的冷冻水是否应该与新风盘管冷冻水结在一起?

新风机房水量大。很难平衡阿。整个楼只有一个空调管井。新风机房离管井相当遥远。根本无法平衡。
如何解决?
免费打赏
dust2
2005年05月30日 09:28:47
2楼
接在一起也没问题。
整个系统加平衡阀。两种接法:
1。回水管上加动态平衡阀。
2。供水管上加压差控制器,回水管上加静态平衡阀。
个人意见,供参考。
回复
zjh112275
2005年05月30日 09:39:35
3楼
不好平衡 合理布置 供水尽量的靠近大的空调机
回复
cjx262
2005年05月30日 12:09:18
4楼
管道是同程式的吗?加上平衡就相对来说好多了,很难保证绝对的平衡的
回复
wj9189
2005年05月30日 12:54:35
5楼


系统同程布置么
回复
zht2004
2005年05月30日 21:07:06
6楼
2楼意见比较中肯,
不过,偶做99年西安一大厦项目时是单独接的
回复
农民不懂高压电
2005年05月31日 08:34:49
7楼
如果水系统不是太大,单独接应该问题也不大吧。如果水系统复杂,那还是采用2楼的意见比较保险。
回复
haigushilan
2005年05月31日 12:44:47
8楼
应该可以
回水管装上动态平衡阀保持流量稳定
回复

相关推荐

APP内打开