本人正在做一个4星酒店的空调设计,遇到几个问题,想请各位大虾指点一下。1、标准层的新风机房怎么设比较好?单独设一个新风机房,那就要建筑减少一间标准间。建筑专业的想每两层给1个新风机房,中间的一层为服务室,这个样子就是竖直方向上,新风机房与服务室间隔排开。我考虑能不能新风机房与服务室合用,新风机组吊装在服务室的上面。这个样子就是机组有点噪音也仅局限在服务室,传不到外面。2. 裙房的新风机房 裙房也是这个问题。新风机组全部设单独的新风机房,感觉根建筑的配合非常麻烦,能不能吊装在走廊、服务室的上面,就是不知道有没有什么维修噪音的问题。

2006年10月04日 15:21:39
2楼
每层的新风机可以安装在吊顶内,风量较小,

裙房的新风机房可以单独,因为风量大,噪音大有影响
回复
chineseli007
2006年10月04日 15:36:50
3楼
多大风量,主要考虑噪音
回复
zym2000_0
2006年10月04日 15:39:49
4楼
看你的新风量有多大了,吊顶新风机组也就几千的风量应该不够吧?四星的酒店也没有设备层么?
回复
yyf19770826
2006年10月05日 13:47:35
5楼
1\对土建提出要求,每层设一个新风机房.
2\也可以将新风机组吊装在蓬内,每层设置两到三台,但离新风井不要太远,新风机组前后加消音静压箱;
3\如果每层都有服务间或布草间(仓库),可以把设备吊装到此房间内,这样也可以不用设置设备间;
4\也可以在走廊的尽头吊装新风机组,从侧墙取新风;
回复
michelle5156
2006年11月09日 11:11:47
6楼
如果每套新风系统的风量不是太大,如5楼所说,吊装在走廊两个尽头,两头分别在外墙取风较好。噪声可以加装消声器。但还要考虑外墙是否支持每层都有新风孔,会不会破坏外墙美观。
回复
fancoil
2006年11月09日 12:52:28
7楼

该建筑师挺专业,就按他说得整。
回复
nky6666
2006年11月09日 13:05:12
8楼
以在走廊的尽头吊装新风机组,也可以2层共用一个机房,接风管就行,不过穿楼板处要设防火阀
回复
lu0923
2006年11月09日 14:56:04
9楼
我觉得都行,关键看风量多少,如果风量很大,还是考虑用专用机房为好。如果风量不大,完全可以吊装啊,没问题的。
回复
半日浮云
2006年11月10日 09:48:32
10楼


实践经验的总结``由于是上星级的酒店```要求高点``多听业主方的建议
回复
思想集大成者
2006年11月10日 15:48:48
11楼
每层的 风量一般不会太大 在走廊的吊顶里 就可以