报警总线,电源线,电话线,广播线,联动控制线等可以共管吗?那些可以?那些不可以?
报警总线,电源线,电话线,广播线,联动控制线等可以共管吗?
那些可以?那些不可以?
2楼
按规范。不共管。你有规范吧?
回复
3楼
报警总线,联动控制 总线、电话线(屏蔽线)可以共管
电源线、联动控制线(多线)可以共管
广播线单独穿管
回复
4楼
我翻了几遍《火灾自动报警系统设计规范》也找不到相关的条文,《建筑设计防火规范》里也没找到,不知道其他规范什么地方对这点有要求?
回复
5楼
第2.2.4条 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。
(火灾自动报警系统验收规范)
个人理解为电话、广播应同其它分开穿管(存在干扰)
回复
6楼
《火灾自动报警系统验收规范》中说明里有对这一条的解释:第2.2.4条按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GBJl16—88第8.2.3条规定编写。
可是现在设计规范中没有类似条文,是不是默认可以共槽呢?
如果怕干扰,采用屏蔽线可以吗?
回复
7楼
在我的印象中也是电话、广播同其他分开穿管,可是现在找依据找不到了,不知道当初是在什么地方看的
回复
8楼
电话为何要单独啊?
回复
9楼
找到了,在民规上,24.4.5.3及24.11.4
回复
10楼
规范没明文规定,设计可能不行吧,
施工中有采用此做法弥补的,
回复