求助:怎样有效降低低压柜的温升
skymybook
skymybook Lv.2
2012年11月11日 19:07:46
只看楼主

本厂试制3c低压柜,温升实验时框架断路器桩头处总是温度偏高,有什么办法有效降低温度?铜排载流量满足电流要求,通过增加与桩头的接触面积是否有效,感觉断路器桩头本身也在散热,也是铜质,增加接触面不应该有效果?求助!

本厂试制3c低压柜,温升实验时框架断路器桩头处总是温度偏高,有什么办法有效降低温度?铜排载流量满足电流要求,通过增加与桩头的接触面积是否有效,感觉断路器桩头本身也在散热,也是铜质,增加接触面不应该有效果?
求助!
wanglin1318
2012年11月12日 13:43:09
2楼
关于开关柜制造方面的问题,建议lz上旺点电气吧,那里专业牛人多了(非广告,误删)
回复
c89
2012年11月12日 15:28:35
3楼
电流肯定是很大的,柜顶部多装几个大容量的风扇,减少一些热度,但是也不能起到多大的效果,但也是一个办法
回复
hanzhg54
2012年11月12日 17:28:21
4楼
多大电流啊,能热起来。
回复
jingqianyi
2012年11月12日 17:43:11
5楼
柜顶部多装几个大容量的风扇,好象没见过这样做法
回复
sjh5382285
2012年11月13日 08:49:39
6楼
不知楼主说的温度偏高有多少度?超出允许范围了么?
回复
q331649999
2012年11月13日 12:01:27
7楼
做认证的开关多大的啊 ,额公司前段时间刚做了啊
回复
julanbing
2012年11月14日 10:09:17
8楼
这里鲜有专业人士,基本都是打酱油的。我也不是柜子厂家的,不专业,只是做厂里运行维保的。个人觉得 增大接触面积,相当于电阻降低,电流通过顺畅,温度会降低,这是理论上。但是实际上要看你们增大多少接触面积? 我们以前也有个进线断路器,上面三个桩头的其中一个貌似也是温升过快过高,拉出来直接在后面加了块铜排。
回复
xb452257098
2012年11月14日 10:34:34
9楼
温度过高,个人觉得增加接触面、空气流通,都是办法, 不过应该 也不能排除断路器本身质量。
回复
wysh
2012年11月17日 22:25:49
10楼
这个情况一般是B相最热,你可以考虑在b相上安装一到两个L铜排,以增加B相对空气中的热辐射。
回复
fitman
2012年11月17日 22:48:28
11楼
做认证的温升试验是母排之间,母排与开关的接触状态,试验电流很大的。上面各位提到的处理方法都是行不通的。试验用的柜是规程指定的型号及结构,不能乱改的(当然现时很多公司是有办法的,这里就不讨论了)。所以要正规过关,选用真正合格的元件就不用说了,关键2点:1、母线的安装角度一定要好,不能有大的应力;2、接触面要处理好,接触要紧密。反正如果接触面连规程要求的塞尺检验都过不了,就返工吧。
回复

相关推荐

APP内打开