高层地下一层的生活水泵30kW,选用VV-1KV-3X25+1X16电缆,其中16做PE线,有问题吗?还是用接地扁钢25X4连接到电动机?
高层地下一层的生活水泵30kW,选用VV-1KV-3X25+1X16电缆,
其中16做PE线,有问题吗?还是用接地扁钢25X4连接到电动机?
2楼
变压器容量多大?
路径多长?
接地系统类型如何?
都不清楚怎么回答?
回复
3楼
呵呵,好象用不着知道那些吧,
我只是想知道电动机的接地到底是用3+1芯电缆的“1”芯,
还是用接地扁钢。
回复
4楼
两种接法偶都见过用过,只是不知道哪个更省钱?
回复
5楼
控制箱到电机采用3+1电缆当然节省、施工也方便。
回复
6楼
发错了,请斑竹删除。
回复
7楼
我们以前一装置用接地扁钢引自接地网,电缆用3芯的。北京某大院做的设计。
回复
8楼
以前有用扁钢的,现在基本都用四芯电缆了。
回复
9楼
对,以前有用扁钢作PE线的,还有过用配线钢管直接作PE线的。现在很少见这样
的了。
回复
10楼
若接地网离电机近就用扁钢比较好吧
回复
11楼
TT系统用接地扁钢或铜导线,TN系统用3+1芯电缆
回复