现小区有两配电室,配电室1 2台1000KVA干变; 配电室2 2台1000KVA干变;电源引自原小区开闭所,我想用环网柜,二进二出二馈 ,变压器保护用高压熔丝 我看家厂样本能做到1600KVA。
现小区有两配电室,配电室1 2台1000KVA干变; 配电室2 2台1000KVA干变;电源引自原小区开闭所,我想用环网柜,二进二出二馈 ,变压器保护用高压熔丝 我看家厂样本能做到1600KVA。
12楼
广东一般规定最大不超过1250KVA,有个别地方可以用到1600KVA。
做到2000KVA那是不太可能,因为:
1.限制负荷开关的电流大小的主要是熔断器夹,其实也就是熔断器安装问题。
2.负荷开关熔断器组的转移电流不可能很大,未必能开断得了。
回复
13楼
10kV配电系统做到2000kVA是没问题的,象施耐德的SM6负荷开关就行!!提高电压等级还可以做到变压器2500kVA容量。
回复
14楼
回复
15楼
我们以前公司有四台2000KVA 两台2500KVA的变压器都是用高压熔断器+负荷开关做保护的,不过每三台变压器共用一台断路器
回复
16楼
SKLDJ熔断器弹簧触发的最大做到125A,即最大可配1600kVA变压器.
回复
17楼
合肥地区供电局规定负荷开关加熔断器,带变压器最大容量是1250KVA。
回复
18楼
各地区供电局的规定也是根据国标来的,好象是负荷开关的国标.
回复
19楼
江苏省 规定是1250KVA干变630KVA油变
回复
20楼
我看了,真是长了不少见识啊, 我们初学者受益匪浅啊,以后要多看看,我以前是学给排水的,现在学习电气,大部分做建筑还凑合。谢谢大家了,谢谢楼主啊。
回复
21楼
看了厂家资料 是1600KVA干变。
回复