现小区有两配电室,配电室1 2台1000KVA干变; 配电室2 2台1000KVA干变;电源引自原小区开闭所,我想用环网柜,二进二出二馈 ,变压器保护用高压熔丝 我看家厂样本能做到1600KVA。

现小区有两配电室,配电室1 2台1000KVA干变; 配电室2 2台1000KVA干变;电源引自原小区开闭所,我想用环网柜,二进二出二馈 ,变压器保护用高压熔丝 我看家厂样本能做到1600KVA。

免费打赏
yinhuixiayan2004
2007年07月05日 09:15:57
2楼
自己先顶一下。
回复
tayroon
2007年07月05日 09:56:04
3楼
一般做到630KVA
回复
lilx008
2007年07月06日 00:34:00
4楼
问题不清楚,无法回答。
回复
yinhuixiayan2004
2007年07月06日 21:07:17
5楼
方案报到供电局,他们说没有问题。
回复
lhjun150212
2007年07月06日 21:27:32
6楼
具体要看熔断器负荷开关组合电气的转移电流是多少,一般1600KVA是没有为题的,象珠海LK有种负荷开关熔断器组合电气转移电流可达20KA关键是没有大的带触发装置的熔断器。
回复
liu630
2007年07月06日 21:47:09
7楼
北京地区供电局规定负荷开关加熔断器,带变压器最大容量是1250KVA。
回复
yinhuixiayan2004
2007年07月06日 22:05:15
8楼
多谢各位大哥顶力相助
回复
wz20060217
2007年07月07日 08:45:35
9楼
一般做到1600kVA的变压器的,有的负荷开关也做到2000kVA甚至2500kVA(可以考虑用真空负荷开关)
回复
lbf568123
2007年07月07日 09:21:50
10楼
这个问题不叫个事,变压器容量为1600kVA,是完全可以配熔断器的,我这里有北京ABB高压开关设备有限公司提供的资料,
1600kVA变压器配125A熔断器,楼主可以自已查一下ABB公司的资料。
回复
2832566
2007年07月07日 09:45:42
11楼
广州高层1000的基本没问题!