百级洁净室组合式空调机组停机时,冷凝水盘往外漏水,正常运行时一切正常,请教各位大虾怎么回事?
百级洁净室组合式空调机组停机时,冷凝水盘往外漏水,正常运行时一切正常,请教各位大虾怎么回事?
2楼
排水在负压段,停机时该区域形成正压,如果水封的高度大于风机压头,则停机时冷凝水无法从排水管及时排走则会出现冷凝水被压出水盘而机组底部,而出现上述现象!
回复
3楼
解决方法:机组基础布置时水封高度控制在60-80mm,另外可以采取对设备底座与基础间四周一圈进行密封处理,这种情况就不大会出现了。
回复
4楼
能不能解释一下,排水在什么情况下处于负压区,怎么产生的负压?
回复
5楼
应该是你的排水安装不规范
回复
6楼
水封高度H≥机组内最大负压压力值(Pa)/10+20;基础高度一般大于200mm
回复
7楼
我的问题怎么没有人解释呢?
排水在什么情况下处于负压区,怎么产生的负压?
回复
8楼
表冷器在风机前
回复
9楼
简单讲,一般AHU的表冷段和风机段下部共设接水盘,用于收集表冷产生的冷凝水,并汇流排出
当出口处无水封或水封高度不够,以及排水主管无坡度或倒坡现象,则冷凝水无法正常排出
当风机在运行时,接水盘表面由于有风机向外抽风,此时的压力比大气压力低,因此形成负压,
水被负压支撑,更不能排,积累到超过接水盘高度,一旦风机停,负压消失,水就顺着缝隙溢出
解决办法;出水口按标准设置水封,排水管应有坡度,水能自然排出
回复