求助!变压器选型问题
guofm520
guofm520 Lv.2
2007年07月04日 19:01:19
来自于变压器
只看楼主

我们是个小厂,用电负荷很简单,只有几台用电设备,用电设备参数已知,总负荷约200kw,请问:如何选择最佳经济技术比的变压器(型号、容量)?请给出参考计算公式,不甚感激。

我们是个小厂,用电负荷很简单,只有几台用电设备,用电设备参数已知,总负荷约200kw,
请问:如何选择最佳经济技术比的变压器(型号、容量)?
请给出参考计算公式,不甚感激。
免费打赏
ziyouzhe580930
2007年07月06日 23:59:05
2楼
求教电力设计手册.
回复
wyh495180
2007年07月07日 12:10:46
3楼
你的负荷 是平衡的还是 不平衡的 这个 很重要
回复
lbf568123
2007年07月07日 13:29:49
4楼
用SC9-250/10 Dyn11型可以。用油浸全密封型可能性价比是最高的。
回复
abby515
2007年07月07日 15:15:59
5楼
请问楼上的,为何要选用油浸式的呢,国内现在10KV/0.4KV一般都用干式的了,油浸式的维护起来不方便啊,而且我觉得像这种小容量的,都不用落地安装的.容量250KVA就可以了.不知是否正确,请赐教
回复
lggufei
2007年07月07日 15:24:19
6楼
200KW一定要建配电室吗?
回复
gentlguo
2007年07月08日 11:08:03
7楼
问的好顶!!回答的好也顶!!资料好也顶!!受益匪浅!!顶呱呱!!
回复
dy7881718
2008年04月18日 13:24:37
8楼

可以选箱式变,比较经济
回复
haofei6575
2008年04月18日 19:55:52
9楼
可以选箱式变,比较经济


厢变还经济吗?建议选用S11-250油式的
回复
tcchezhong
2008年04月18日 20:07:40
10楼
小于315KVA的变压器,条件允许,可以采用杆上变压器的方式。
回复
ly0281
2008年04月20日 17:21:15
11楼
可选S11-M-250型的油浸式变压器,这是国家推行的节能变压器,不论是采用箱式(亦称预装式变电站)变压器也好,杆上的也好,建变电室的也好,都要使用这种变压器。干式的变压器固然不错,但是价格要贵许多啦。况且油浸式的也没有什么不好维护的,一个好的变压器是不用很多维护工作的,我们厂子可以给你提供这种变压器。可来电0534-5088710