配电用一台630和一台400的变压器有什么不妥的?
gxj15663
Lv.4
2007年07月04日 16:55:13
来自于
变压器
+
关注
取消关注
只看楼主
原设计用两台500KVA的变压器,甲方施工时要求变为一台630KVA和一台400KVA的有什么不妥的?甲方的理由是酒店淡季就用一台630KVA的就满足拉.
原设计用两台500KVA的变压器,甲方施工时要求变为一台630KVA和一台400KVA的有什么不妥的?
甲方的理由是酒店淡季就用一台630KVA的就满足拉.
免费打赏
gxj15663
2007年07月05日 19:30:17
2楼
怎么没人回答呢!
高手!
出来啊!
回复
wxdchgs
2007年07月06日 22:29:14
3楼
两台500KVA比一台630KVA的要多交基本电费。同时变损也大。
回复
xuan2281
2007年07月07日 15:10:05
4楼
没有什么不妥,如果在低谷期可以只用一台,那也是很好的
回复
ag0599
2007年07月07日 15:58:06
5楼
没什么不妥,应该说用户比较精明,淡季时用一台630就够了,而用两台500就得多掏钞票.你说,谁会和钱过不去呢?
回复
gentlguo
2007年07月08日 11:14:22
6楼
问的好顶!!回答的好也顶!!资料好也顶!!受益匪浅!!顶呱呱!!
回复
相关推荐
特高压换流变压器对称性涌流的产生及其影响
输变电工程
2024-04-07 09:27:21
变压器变比组别测试仪的量程真的需要达到10000吗?
变压器
2024-04-06 16:24:25
宽量程的变压器直流电阻测试仪真的有必要吗?
变压器
2024-04-06 16:18:53
特高压换流变压器更容易生成对称性涌流的原因有哪些?
变压器
2024-04-03 11:02:29
临电容量计算、变压器电缆选型、配电箱安装
电气资料库
2024-03-29 11:09:28
教你如何计算变压器的容量,经验分享
变压器
2024-03-29 11:00:19
增压泵杆上160kvA油浸变压器
变压器
2024-03-28 14:55:19
请教大神,两台变压器零线能连接在一起吗?
电气工程施工
2024-03-27 10:44:47
为避免励磁涌流,变压器断路器的短路保护只用短延时,不用瞬时保护策略是否可行?
变压器
2024-03-25 10:01:02
短路短延时保护、短路瞬时保护和过载长延时保护三者之间对于变压器励磁涌流的影响有何区别?
变压器
2024-03-22 10:03:27
电力变压器励磁涌流可能受到哪些因素的影响?
变压器
2024-03-20 13:20:32
揭秘基于励磁电感的变压器铁芯剩磁测量新技术
变压器
2024-03-18 09:22:33
变压器的隐形杀手-剩磁与涌流
变压器
2024-03-15 09:51:29
隔直装置安装位置对电网主变压器直流偏磁电流分布的影响
变压器
2024-03-13 10:02:34
特高压直流接地极邻近新能源厂站变压器直流偏磁的影响
变压器
2024-03-11 09:56:47
临时用电容量计算、变压器电缆选型、配电箱安装
电气资料库
2024-03-08 10:10:43
如何预防变压器和应涌流引起的差动保护误动作?
变压器
2024-03-06 10:55:21
和应涌流及其对变压器差动保护的影响
变压器
2024-03-04 09:32:05
三锁二失效同时合闸一台变压器反送电
供配电技术
2024-03-02 18:14:02
大容量交流变压器励磁涌流如何抑制?
变压器
2024-02-28 09:37:52
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开