由于洁净设计中风量比较大,送风温差都比较小。当风机静压达到400Pa以上的时候,风机的得热会占到总显热的30%~70%,其影响很大。焓湿图也会改变。可是现实工程中很少有人会注意到这个问题。想请教各位走过路过的大虾,有谁知道设计中如何解决这个问题?
由于洁净设计中风量比较大,送风温差都比较小。当风机静压达到400Pa以上的时候,风机的得热会占到总显热的30%~70%,其影响很大。焓湿图也会改变。可是现实工程中很少有人会注意到这个问题。想请教各位走过路过的大虾,有谁知道设计中如何解决这个问题?
2楼
“风机的得热会占到总显热的30%~70%”这句话有何根据?
以100平米的万级为例,估算负荷100*150=15kw。
风机风量100*3*30=9000,净化空调风机压头一般都在1000以上,9000*1000/(3600*0.8*0.95)*1.5=5.5kw。风机全部电功率才5.5,5.5/15=37%。你认为电机是电动设备还是电热设备呢?
一般风机和风道温升按1度考虑。
回复
3楼
风机的得热会占到总显热的30%~70%”这句话是在 《洁净室设计》许钟麟编写,地震出版社出版的这本书里面的原话,注意是显热!
回复
4楼
我想请教2楼大哥,有温升的时候,比如就按你说的1度来考虑的话,我想知道该如何在焓湿图中计算呢。。?
因为风是先处理后经过风机的。。
回复
5楼
楼主应该说明,总显热是指室内负荷还是总冷量的。
如果是对于非顶层的内区,且室内无设备散热的话,风机得热有可能比例较大。
回复
6楼
该怎么解决呢 ?在焓湿图上?
回复