感觉有点晕!!!压缩机运转但是没有吸排气。
zhangfwq1126
2007年07月03日 18:22:18
来自于制冷技术
只看楼主

我们做的一台5匹水冷机,在家里运转一切正常24小时后发往新疆,但是到客户那里后出现故障如下:1、电源逆项(380V)。2、压缩机运转但是没有吸排气。3、其他部件运转良好。我现在猜测压缩机高低压串气对吗?要怎么解决呢?忘了告诉大家压缩机是涡旋式的

我们做的一台5匹水冷机,在家里运转一切正常24小时后发往新疆,但是到客户那里后出现故障如下:
1、电源逆项(380V)。
2、压缩机运转但是没有吸排气。
3、其他部件运转良好。
我现在猜测压缩机高低压串气对吗?要怎么解决呢?忘了告诉大家压缩机是涡旋式的
免费打赏
cool-cool
2007年07月09日 15:02:56
12楼
有一个笨办法:请用户直接给压缩机通三相电,试试看,如果没有吸排气,就换两根相线再试试。。。如果还是没有,就准备换压缩机吧。。。。。涡旋式压缩机即使是反相运转,在两三分钟之内也是不会坏的。我怀疑是线路问题。
回复
hzzl041
2007年07月12日 22:14:08
13楼
这是因为压缩机的上涡旋盘被顶起来了,相当于卸载了,所以没有吸排气压力,你要用木头往压缩机顶部用力敲几下就行了,我遇到这种情况很多了