人工挖孔桩桩身砼强度不够设计强度C20,该如何处理
s777999
s777999 Lv.2
2007年07月03日 14:42:49
只看楼主

向大家学习,人工挖孔桩桩身砼强度不够设计强度C20,该如何处理

向大家学习,人工挖孔桩桩身砼强度不够设计强度C20,该如何处理
免费打赏
chengoicq
2007年07月04日 17:48:28
2楼
要看实际的强度是多少?如果相差不大,可请设计验算下。
回复
大林
2007年07月05日 00:14:34
3楼
按桩身砼实际强度验算桩的承载力.
回复
s777999
2007年07月08日 14:37:03
4楼
谢谢高手的指点,工地现在做了小应变检测,有18个桩身砼做小应变没有反射波,在桩头附近就反射了,可能是整个桩身砼离析(可能用的水泥不合格过期了)。请问该如何做技术处理才好?怎样才经济?
回复
zyf9502
2007年07月09日 11:02:38
5楼
这个是比较麻烦了,因为规范中规定混凝土强度不低于C20,这个主要是考虑耐久性问题。就算桩承载力复核足够也不能结局这个问题啊。要补桩了
回复
大林
2007年07月13日 17:18:33
6楼
按照你说的情况,桩身强度如此低,建议保留原桩基护壁,清除不合格桩基,重新施工.或将原桩做复合地基的柔性桩考虑,做复合地基.
回复
成阳
2007年07月13日 20:14:35
7楼
6楼说的太不切实际了,把护壁留住把不合格桩基清除,你去试试。。。
建议在原基础两侧做个两桩承台抬一下,原来的桩可能就废了,基础最好不能马虎
回复
s777999
2007年07月15日 15:48:57
8楼
谢谢各位的指教,如果要做两桩沉台需要的经济费用估计要比把废桩基打掉的费用高,大家以为如何?
回复
s777999
2007年07月15日 15:54:02
9楼
请问qinyinqinyin复合桩基是不是底板和桩同时承受荷载?
回复
大林
2007年07月16日 23:15:26
10楼
7楼说的是在原有桩位两侧各补一桩,根本不可行.桩基和承台的造价是原来造价的3倍,没有任何投资方能够接受.且存在桩位问题.最好考虑复合地基,桩共同工作.
回复
s777999
2007年07月19日 14:18:36
11楼
谢谢各位的指教,现在还没定技术方案.
回复

相关推荐

APP内打开