关于内走道机械排烟设置的问题?
helped_001
helped_001 Lv.4
2007年07月03日 14:10:57
来自于通风排烟
只看楼主

请教大家,公共建筑中有一个内走道200m2,50m长,只有一侧有自然排烟口,可开启外窗面积2.6m2。,请教可不可以在没有外窗的那一侧设计机械排烟,排烟量按照按照走道一般面积计算,也就是说这个内走道一半自然排烟,另一半机械排烟?

请教大家,公共建筑中有一个内走道200m2,50m长,只有一侧有自然排烟口,可开启外窗面积2.6m2。,请教可不可以在没有外窗的那一侧设计机械排烟,排烟量按照按照走道一般面积计算,也就是说这个内走道一半自然排烟,另一半机械排烟?
免费打赏
helped_001
2007年07月03日 14:13:45
2楼
再追加一个问题,我要是没层都设计一个排烟风机,排烟风口可不可以直接设在外墙上?
回复
toplhc
2007年07月03日 14:45:43
3楼


不赞成这么做,假如按你说的,实际上是把内走道分为两个防烟分区,一个自然排烟,一个机械排烟,我认为在实际运行过程中,两个防烟分区不同的排烟方式会互相影响,而造成排烟效果的不确定。建议全部做机械排烟,窗作为自然补风用
回复
toplhc
2007年07月03日 14:47:23
4楼


可以。

但是如果层数较多,可设排烟竖井,多层合用风机