高压侧缺相(C相)后变压器的运行工况
xiaoxiaosky999
2007年07月02日 10:40:08
来自于变压器
只看楼主

变压器Dyn11(10Kv/400vv)高压侧缺相(C相)后变压器的运行工况,及高低压侧的相。线电压为多高。 向各位请教了。

变压器Dyn11(10Kv/400vv)高压侧缺相(C相)后变压器的运行工况,及高低压侧的相。线电压为多高。
向各位请教了。
免费打赏
小电容美眉
2007年07月02日 11:08:55
2楼
高压缺一相,低压也缺相同相。 中性点接地良好的话,其它线电压不变,否则,。。。看中性点漂移程度再计算线电压, 我猜想是这样,
回复
electricity
2009年08月24日 00:59:44
3楼


不是这样的, 如果YY接线好像是, 角星接线不是
回复
lingxuct
2009年08月24日 07:38:20
4楼
Δ/Yn-11变压器,在高压10KVC相电源侧断开(不是变压器绕组断开),低压侧电压:
Ua=230V,Ub=115V,Uc=115V;