门架问题
pinshu7312
pinshu7312 Lv.2
2007年07月01日 22:30:01
只看楼主

请教各位,为什么门架计算完总是说有节点设计不足,需要加柱角抗剪键,怎么加?

请教各位,为什么门架计算完总是说有节点设计不足,需要加柱角抗剪键,怎么加?
免费打赏
zhan1143
2007年07月09日 12:05:11
2楼
是柱脚抗剪不够吧?
抗剪键做法好几种,在《钢结构设计手册》中可以查到。
1、可以在钢柱底部预焊一槽钢或工字钢
2、在混凝土短柱顶预埋角钢,两侧再分别用一角钢与预埋角钢和钢柱焊接
回复
reegonely
2007年07月09日 15:12:38
3楼
地脚螺栓不承担剪力所以肯定会有这样的问题,抗剪键在柱脚底版焊槽钢或工字钢就可以了
回复

相关推荐