多联机最常见的故障有哪些,针对故障应该如何判断,然后如何解决,希望大家积极讨论。将对精彩的论点进行适当奖励。
多联机最常见的故障有哪些,针对故障应该如何判断,然后如何解决,希望大家积极讨论。将对精彩的论点进行适当奖励。
12楼
我正要做多联机,大虾们快点多提下防止或减少事故的注意事项吧。
回复
13楼
主要就是烧压缩机的问题。
造成这个原因是铜管超长和容量超配的问题。
很多厂家的设备都有这个情况出现。
回复
14楼
要求的配比应该1:1。15
回复
15楼
长度不超160米,高度不超60米,如果主机由二台合并组成的,注意二台的铜管长度不超5米。我有一套超了达到8.5米,现在一直都不稳定。
回复
16楼
室内机比室外机为1:1.5吗?
还有,新风机和其匹配的室外机的配比是多少呢?大金样本上有这样一句话:室内机为室外机容量的50%-100%(大概是这样),是说新风机匹配的室外机是新风机容量的1-2倍吗?
回复
17楼
回复
18楼
低静压的设计主要是用来侧吹或者下接风口的,一般不要接风管,它本身就是静压小,要接风管就用中静压或者高静压
回复
19楼
外机配置问题,在同时使用率比较大的场所,如KTV等地方,小弟建议不要超配!
考虑铜管长度能力衰减和室外温度对工况影响问题,尤其是后者大家注意了!不要看内机配了多大,那时候外机就不听你的了!
室内冷量配置问题,若室内有大功率用电器或大面积的窗户,人员集中等房间,冷量配置你就要注意了!
多看看这方面的书籍,会好点!
回复
20楼
请教:有个项目,室外机要求放在室内,室外机有4台,而且甲方不允许开百叶,只能接导风管集中排风,室外机自身的静压最大60pa,所以要接轴流风机,关键是轴流风机要选1万--2万风量的,这样噪音可能达到70分贝以上了,请问还有没有其他办法可以解决阿,或排风问题,或噪音问题,谢谢!
回复
21楼
当然不好了,拖太多的内机,制冷效果肯定很差
回复