关于冷库的匹配
zhaoyun0709
2012年11月08日 21:24:11
来自于制冷技术
只看楼主

请问一下各位大师,我这边设计的一个冷库有80立方左右。配的是三洋15匹的并联机头,130平方的散热器,60平方的蒸发器2台,彭胀阀用的是丹弗斯4号的阀心,一台蒸发器一个,从22度打到-22度空库要多少时间,环境温度在27度的时候!用的是R22的制冷剂

请问一下各位大师,我这边设计的一个冷库有80立方左右。配的是三洋15匹的并联机头,130平方的散热器,60平方的蒸发器2台,彭胀阀用的是丹弗斯4号的阀心,一台蒸发器一个,从22度打到-22度空库要多少时间,环境温度在27度的时候!用的是R22的制冷剂
免费打赏
hejie2535
2012年11月13日 16:56:49
12楼
为什么您要配两台60平方的蒸发器,蒸发器有点小了,干嘛不直接配140平方的蒸发器呢,另外你的膨胀也有点小了,应该要X6的。