关于冷库的匹配
zhaoyun0709
2012年11月08日 21:24:11
来自于制冷技术
只看楼主

请问一下各位大师,我这边设计的一个冷库有80立方左右。配的是三洋15匹的并联机头,130平方的散热器,60平方的蒸发器2台,彭胀阀用的是丹弗斯4号的阀心,一台蒸发器一个,从22度打到-22度空库要多少时间,环境温度在27度的时候!用的是R22的制冷剂

请问一下各位大师,我这边设计的一个冷库有80立方左右。配的是三洋15匹的并联机头,130平方的散热器,60平方的蒸发器2台,彭胀阀用的是丹弗斯4号的阀心,一台蒸发器一个,从22度打到-22度空库要多少时间,环境温度在27度的时候!用的是R22的制冷剂
sarissus
2012年11月09日 13:21:26
2楼
看看回复,学习一下~~~~~
回复
诺尔制冷
2012年11月09日 19:38:11
3楼
80立方的冷藏库用15匹压缩机?你是干嘛的呢?冷库又是干嘛的呢?温度多少呢?放什么货呢?多点资料啊。
回复
zhaoyun0709
2012年11月09日 20:54:01
4楼
打-22度的匹配有没有问题,准备用来冻菌的,谢谢
回复
bxzlhh
2012年11月09日 21:51:33
5楼
你讲的以上条件,空库应该一个小时随便降到-22度没有问题
回复
诺尔制冷
2012年11月10日 09:46:43
6楼
不是速冻机组就太大了,常规冷藏库8匹就可以做到啦。
回复
wybbyw
2012年11月10日 11:43:37
7楼
冷库工程冷库压缩机是有点大。
回复
zhaoyun0709
2012年11月11日 09:28:49
8楼
你好空库我打了一个半小时才打到,是不是哪里存在问题!
回复
jingyezhilengcom
2012年11月11日 11:58:28
9楼
该库配置,属于大马拖小马。这样会使排气温度偏高。当然对系统没什么大影响。一个半小时的降温时间属正常,系统无故障。尽管放心使用。
回复
zhaoyun0709
2012年11月11日 22:07:14
10楼
彭胀阀配的是4号的阀心会不会偏小呢!总感觉哪里不对,拉温感觉有点算慢!
回复
zhaoyun0709
2012年11月12日 19:47:55
11楼
在补充说明下,这台机组蒸发温度在-30度的时候,冷冻能力为11831(10180)W(Kcal\h)。这样子配60平方的两到蒸发器够不够!会不会有一点偏小!
回复

相关推荐

APP内打开