我厂目前有一座箱式变电站,由 2 台S11-10/0.4kv - 400kva的变压器,连接组别相同。零线与变压器中性点同时接地。高压侧一路供电,低压侧由2进线1联络的形式运行。我想问一下低压侧的零线应该怎么做?1. 要是2台变压器的零线分开做?如果要是分开做,那么一侧变压器检修退出时。 由另一侧变压器带整条回路时候,停电侧变压器的回路中还会有220V电压吗? 停电侧由变压器引出的零线还会起作用吗?
我厂目前有一座箱式变电站,由 2 台S11-10/0.4kv - 400kva的变压器,连接组别相同。零线与变压器中性点同时接地。
高压侧一路供电,低压侧由2进线1联络的形式运行。我想问一下低压侧的零线应该怎么做?
1. 要是2台变压器的零线分开做?如果要是分开做,那么一侧变压器检修退出时。
由另一侧变压器带整条回路时候,停电侧变压器的回路中还会有220V电压吗?
停电侧由变压器引出的零线还会起作用吗?
2. 要是2台变压器的零线做在一起,如果将零线做在一起联络断开时,2台变压器同时供电运行时会有什么影响?
12楼
这是哪儿跟哪儿啊,能仔细说说吗?
回复
13楼
回复
14楼
我的想法:
1、两台进线柜中的N排和PE排各自做好连接并连接建筑物总等电位点。
2、两台变压器的中性点用铜排连接各自的进线柜N排。
3、联络柜中使用四极断路器。
我的构想图:
[
本帖最后由 hanzhg54 于 2012-11-12 18:30 编辑 ]
回复
15楼
如果零线不共用的话,断路器必须用四极的
回复
16楼
这样联络柜合闸后,零线两点接地,是不符合要求的
回复
17楼
他说的应该是两边的N排能不能共用一个接地点。在很多箱变里面,两个变压器的N排都是共用的一个接地点。
回复
18楼
两侧N排互联后共用一个接地点符合规范么?联络柜用3P开关。
回复
19楼
据说现在4P少用,怕断零。
再有,不用两点接地,用一点也可以啊,联络就可以3P了。
回复
20楼
同意版主的意见,在实际应用中,变压器到低压配电柜的N线分开敷设,不共用
回复
21楼
可以,我们做的就这样,赞同沙发的
回复