目前我们公司有一台400KVA的变压器,负荷只要一大于400A时就会烧高压侧的跌落保险,A相或是B相,请问高手们这是什么原因?
目前我们公司有一台400KVA的变压器,负荷只要一大于400A时就会烧高压侧的跌落保险,A相或是B相,请问高手们这是什么原因?
2楼
三相电流基本平衡
回复
3楼
副边的额定电流是608.8A.如果400A的话不应该啊.是不是保险太小啊.
回复
4楼
熔断器偏小可能信较大,也可能是谐波较大,或A、B相跌落式熔断器接线处或熔丝搭接处接触不良。
回复
5楼
上面两位大哥说的理由可以排出,因为我们本地的供电局来检测过,排出了以上原因。
回复
6楼
提供一下跌落的型号,另外高压侧有运行记录吗?
回复