穿越人防地下室管道内侧是否需要安装防爆波阀?
zhaoduo_yayi
2007年06月29日 13:05:06
只看楼主

请大家指教下:地下室平时为车库,战时部分为六级人防物资库,穿越人防地下室管道内侧是否需要安装防爆波阀?现在是否都用别的阀门代替,相关规范有要求吗?谢谢了!

请大家指教下:地下室平时为车库,战时部分为六级人防物资库,穿越人防地下室管道内侧是否需要安装防爆波阀?现在是否都用别的阀门代替,相关规范有要求吗?
谢谢了!
免费打赏
萝卜花园
2007年06月30日 22:35:45
2楼
是要安装防爆波阀的,也可以有用不锈钢阀芯或铜芯阀代替。
回复
0405201
2007年07月01日 20:35:08
3楼
可以用其他阀门代替,如闸阀,蝶阀
回复
zhaoduo_yayi
2007年07月03日 10:06:54
4楼
0405201 是航院的不 我是1405201的
回复
23sjl
2007年07月03日 14:36:43
5楼
我以前做的工程,可以用普通闸阀代替,防爆波阀很贵的。