2楼
好像主次梁处的加强箍筋设置不够,框架柱顶的锚固施工质量太差,钢筋弯锚好像还被热弯过,这是不允许的,还有就是怎么还有木板过梁,有这样设计的吗?自建房?
回复
3楼
那个过梁好悬。。、梁面纵筋位置很偏,不过,我见过的工地也差不多了。、都那样的乱。、
感谢你的分享。,
回复
4楼
现场很乱,工具和材料乱堆乱放,钢筋不按规定置位,混凝土浇筑不规范,砌筑质量不合格,灰缝不满,咬茬不对,过梁不合格。
回复
5楼
我是来学习的
回复
6楼
很烂的图,没有参考价值,野蛮施工到处可见,肯定不是正规军
回复
7楼
那没过梁的砖混 压力好大啊
回复
8楼
主次梁相交处古今都不加密的吗?这技术员也太烂了点吧!
回复
9楼
过梁使用钢筋砖带代替,临时砌筑用搭的架子危险,砌体观感较差,主次梁交接箍筋未加密,框架柱封头钢筋未处理好,模板比较差好像没清理干净
回复
10楼
抹灰前没有喷水湿润;混凝土面抹灰前没有进行“毛化”处理;现场安全文明这一块没有做到位;砌筑有混砌现象,砌筑灰缝、平整度达不到要求,也没有进行勾缝处理;过梁那样做不合理;估计墙高超过4米了,应该设置圈梁;墙转角处需要设置构造柱;主次梁交接处,箍筋没有加密;柱纵向钢筋不宜采用绑扎搭接,钢筋直径看上去还是蛮大的;柱顶纵向钢筋锚固长度不够......
回复
11楼
来看看啊 看看啊
回复