我处有一台变压器现在低压端输出电压400V,造成一些空调无法启动,是否可以将变压器档位调高,使输出电压降低解决吗?现在档位在2档.
我处有一台变压器现在低压端输出电压400V,造成一些空调无法启动,是否可以将变压器档位调高,使输出电压降低解决吗?现在档位在2档.
12楼
对高压侧来说:Ⅰ档10500V;Ⅱ档10000V; Ⅲ档9500V 即按5%变化。
“现在档位在2档”,“低压端输出电压400V”(也就是说高压供电正好为10KV)。若调到Ⅰ档,低压输出则为380V;
若调到Ⅲ档,低压输出则为420V。但此时变压器励磁电流加大(因为高压供电为10KV)对变压器不利。
另外应参考6楼的意见:“要测量一下你末端电压多大哪,看你负荷重不重,不然你调了后,空调能用了,其它电压过低又不能用了哈。”
回复
13楼
谢谢大家.我现在高压侧的电压为10.5-10.8KV,低压输出为240V(测量使用单相插座电压220V).可以吗?
回复