多层厂房柴油发电机房要不要做水喷雾吗,谢谢
tangwule
tangwule Lv.3
2007年06月28日 18:47:50
只看楼主

有个多层丙类厂房,柴油发电机房设在一层,我看规范没有说要做水喷雾,自己又没经验,特向各位前辈请教,如果不做的话,是不是设置灭火器就可以了,谢谢:)

有个多层丙类厂房,柴油发电机房设在一层,我看规范没有说要做水喷雾,自己又没经验,特向各位前辈请教,如果不做的话,是不是设置灭火器就可以了,谢谢:)
免费打赏
tangwule
2007年06月29日 09:09:42
2楼
请帮我解答下,谢谢
回复
roverpump
2007年06月29日 20:17:23
3楼
可以用气体灭火
回复
hclhcl55465546
2007年06月30日 11:52:39
4楼
做设计执行规范中强制条文后要根据具体情况,根据你的柴油机发电机发电容量确定。有必要如果规范没要求也要做上的
回复
tangwule
2007年07月01日 16:37:30
5楼
容量如果只算消房电源的话,只有几十kw,算上所以生产生活电源是500多kw,这样的怎么做,我没经验:)
回复
zzg731017
2007年07月01日 17:36:02
6楼
做个气体灭火比较好一些!
回复
tangwule
2007年07月02日 08:49:48
7楼
但是气体灭火贵啊,有没有这个必要去投资这些钱呢?
回复
tjwujingsheng
2007年07月02日 16:19:18
8楼
现在南方城市好多用气体灭火系统
回复
victor_wangtao
2007年07月05日 18:03:20
9楼
首先承认我不是专家;但是我看到过高人设计;

发电机房对工厂的连续运作很重要,很多工厂是不可以因为停电而停工的,所以对发电机房的保护很重要。

建议使用水喷雾系统保护发电机房。发电机房的水喷雾系统启动适合用piaf--polet自动喷淋系统启动
回复
zhmin99_1
2007年07月05日 18:24:15
10楼
可以使用雨淋系统来保护
回复
hippiesli
2007年07月07日 20:17:30
11楼
可燃气体压缩机(循环机)厂房采用什么消防?