我处有一台变压器现在低压端输出电压400V,造成一些空调无法启动,个位有何解决办法?是否需要将变压器档位调高,使输出电压降低?可以吗?现在档位在2档.
我处有一台变压器现在低压端输出电压400V,造成一些空调无法启动,个位有何解决办法?是否需要将变压器档位调高,使输出电压降低?可以吗?现在档位在2档.
2楼
看看变压器是否过载,供电半径是否过长
回复
3楼
400V?
应该正好吧
回复
4楼
调整到4档或5档试试
回复
5楼
谢谢.我处现在高压侧进线电压为10.5_10.8KV,变压器只有3档位.
回复
6楼
电压嫌高往上调(1档),嫌低向下调(3档).你到空调处查看一下电压.
回复
7楼
怎么调整档位?档位是什么东西?有图片吗? 一般变压器分几档?
回复
8楼
空调?
回复
9楼
一般这种变压器都是无载高压的,只能把变压器停电后才能调档,一般都在变压器的顶部。
回复
10楼
空调者,空气调节器也。6楼是让楼主测一下空调那里的电压。
回复