欢迎各位参与分析电气故障
bqg
bqg Lv.10
2007年06月28日 15:12:55
只看楼主

问题概述: 某楼某单元总断路器为3P,N排,PE排分设,总箱设在其地下室.前些天,本单元突然断电,经物业电工检查,发现去本单元的零线烧毁,忙检修回复正常送电,但此时已有几家电视,洗衣机,电热水器等电气设备已遭受损坏不能使用. 事故分析: 零线烧毁部位在总箱零排与接线端子连接处,是否会是虚接过热打火?此工程交付使用一年半左右,在正常保修期之内,经与施工单位联系,他们提出:1.接线端子一部分与零排烧蚀在一起,另一部分与其分离,是否人为起作用? 2.掉下来的接线端子为何烧蚀的不够严重?

问题概述:
某楼某单元总断路器为3P,N排,PE排分设,总箱设在其地下室.前些天,本单元突然断电,经物业电工检查,发现去本单元的零线烧毁,忙检修回复正常送电,但此时已有几家电视,洗衣机,电热水器等电气设备已遭受损坏不能使用.
事故分析:
零线烧毁部位在总箱零排与接线端子连接处,是否会是虚接过热打火?此工程交付使用一年半左右,在正常保修期之内,经与施工单位联系,他们提出:1.接线端子一部分与零排烧蚀在一起,另一部分与其分离,是否人为起作用? 2.掉下来的接线端子为何烧蚀的不够严重?
请教大家,能否帮忙分析一下,施工单位说法是否正确并给出理由.
免费打赏
zhujun_522
2007年06月29日 11:06:05
12楼
此贴正常 楼主可查看
回复
hyderfas
2007年06月29日 14:15:40
13楼
可能是端子质量问题,端子的材料有杂质,受热断裂,可以拿去质检部门检验,这也应该是施工单位选用伪劣产品的证据。
回复
简单信
2007年07月01日 13:00:04
14楼
现在住宅配电,中性线的截面积要与相线相同!
当三相不平蘅及谐拨影响时,不至于中性线严重发热。
回复
mingfangchu
2007年07月01日 14:20:52
15楼
以上分析的汇总了就差不多了呵呵
回复