问题概述: 某楼某单元总断路器为3P,N排,PE排分设,总箱设在其地下室.前些天,本单元突然断电,经物业电工检查,发现去本单元的零线烧毁,忙检修回复正常送电,但此时已有几家电视,洗衣机,电热水器等电气设备已遭受损坏不能使用. 事故分析: 零线烧毁部位在总箱零排与接线端子连接处,是否会是虚接过热打火?此工程交付使用一年半左右,在正常保修期之内,经与施工单位联系,他们提出:1.接线端子一部分与零排烧蚀在一起,另一部分与其分离,是否人为起作用? 2.掉下来的接线端子为何烧蚀的不够严重?

问题概述:
某楼某单元总断路器为3P,N排,PE排分设,总箱设在其地下室.前些天,本单元突然断电,经物业电工检查,发现去本单元的零线烧毁,忙检修回复正常送电,但此时已有几家电视,洗衣机,电热水器等电气设备已遭受损坏不能使用.
事故分析:
零线烧毁部位在总箱零排与接线端子连接处,是否会是虚接过热打火?此工程交付使用一年半左右,在正常保修期之内,经与施工单位联系,他们提出:1.接线端子一部分与零排烧蚀在一起,另一部分与其分离,是否人为起作用? 2.掉下来的接线端子为何烧蚀的不够严重?
请教大家,能否帮忙分析一下,施工单位说法是否正确并给出理由.
免费打赏
bqg
2007年06月28日 15:18:13
2楼
接上,附照片1
回复
bqg
2007年06月28日 15:20:33
3楼
与总零排分离的接线端子
回复
bqg
2007年06月28日 15:25:07
4楼
欢迎大家多多参与,帮忙分析电气故障的原因,在此谢谢!!!
回复
hyderfas
2007年06月28日 15:37:47
5楼
应该是施工时接触不良,接触不良的症状一般是在接触处烧蚀最严重,周围最多会有变色的现象。不过,物业电工有失职的责任,正常巡检时应该能发现连接触法热,像你这种状况肯定在连接处会发光的,没有引起火灾已经够幸运了。施工单位肯定会推卸责任,但他们提出的二点并不能说明他们没责任,接线端子一部分与零排烧蚀在一起的应该是直接接触的部位,另一部分与其分离,分离的应该是没有跟接地点直接接触的部分。掉下来的接线端子也应该是没有与接地点直接接触的部分,所以烧蚀肯定不够严重。
回复
gdx8785
2007年06月28日 15:42:33
6楼


N线接触不良(热胀冷缩),又不可能三相完全平衡,时间一长必然导致虚接;打火;最后烧蚀,这样可能性比较大。

至于是不是认为因素则无法判断,觉得这样的可能性好象不是太大。

回复
bqg
2007年06月28日 16:04:22
7楼
谢谢楼上两位朋友的中肯分析,还有一点不明之处,就是掉下来的接线端子既然烧蚀不够严重,当时怎麽会与其分离呢?
回复
hyderfas
2007年06月28日 16:29:22
8楼
发热严重,时间长,熔断的,严重的在未掉下来的那部分上面。
回复
bqg
2007年06月28日 16:57:16
9楼
谢楼上,我知道严重的在未掉下来的那部分上面,可我想知道的是----接线端子如果烧蚀严重,可能与其分离,但从3楼照片看,断口处烧蚀并不太严重,用放大镜看,有两处烧蚀点,但不至于断开.如果烧蚀不严重,问题又回来了,怎麽断开的呢?此问题是我要回答老总的提问.请各位大侠继续帮忙......谢谢..

回复
bqg
2007年06月28日 17:16:22
10楼
管理员什麽意思?怎麽把网友的帖子和我进一步探问的帖子给删除了?难道问题不能往深处询问?请给个理由.
回复
bqg
2007年06月28日 17:19:16
11楼
哦........又恢复了,难道是网络问题?