喷淋头超过64个后的管径问题
冷不归
冷不归 Lv.4
2012年11月07日 11:45:45
只看楼主

据《自动喷水灭火系统设计规范》8.0.7条规定:DN100的管径最大可供64个喷头。在工程中经常会遇到一个防火分区中的喷淋头数超过64个的情况,有时候会有100-200个喷淋头。这时候应该如何设计?求解

据《自动喷水灭火系统设计规范》8.0.7条规定:DN100的管径最大可供64个喷头。在工程中经常会遇到一个防火分区中的喷淋头数超过64个的情况,有时候会有100-200个喷淋头。这时候应该如何设计?求解
免费打赏
foreve686
2012年11月09日 10:53:49
12楼
哈 哈 学习啦!
回复
zhyt0wy
2012年11月09日 14:12:07
13楼
个人建议如下选择:超过64个,按照危险等级确定总流量,亲危险级喷水强度4L,作用面积160平方米,这样算下来也就是总流量基本在15L,那么依据流速选管径,就是100;依次就可以得出其余危险级的最大管径了。纯属个人理解,正确与否,大家评价
回复
水者
2012年11月10日 01:05:24
14楼
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
linzilideye
2012年11月10日 22:18:39
15楼
嘻嘻 各位朋友们 加入北京建筑水电群吧,里面有专业的同行,有建筑水电各方面的朋友,有专业工程师,有精通水电的造价工程师,还有承接各种水电工程的公司,还有许多建筑水电材料厂商,本人是做工程的,欢迎加入啊 一起进行专业上的沟通交流 北京建筑水电群—群号:34301490欢迎您的加入啊 !朋友来吧!大团队等着你啊! 管理员不要删我啊 就是想多交些同行的朋友 大家一起沟通交流!大家互相帮忙互相学习!我很虔诚的!
回复
逸群之才
2012年11月11日 11:23:15
16楼
喷淋规范明显能看出来几版之后,每批次编规范的人的理解有所不一。
喷淋控制喷头数量的推导是极端的情况,就是配水管左右各8个喷头。作用面积包括5个,然后3排共15个喷头,最早的控制喷头数的推导是DN80控制了10个在作用面积里的喷头和22个作用面积外的喷头,就是8*2*2=32个喷头。最后慢慢演变出来现在的直接控制32个,水损过大,不能算错。

65个喷头起用DN150

喷淋只要把握住作用面积、喷水强度、水头损失 这3个概念,就能领悟喷淋的精髓
回复
huangsj_gde
2012年11月11日 15:50:48
17楼
超过就要选DN150
回复
szg169
2012年11月12日 13:18:35
18楼
谢谢,学习了,大家说的都很好
回复
asusn80h84vn
2012年11月13日 16:15:10
19楼
如果是100到200个喷头的话,起码要DN200的管道才能满足使用功能了,不过说实话,喷淋系统基本都不用
回复
yzylt
2012年11月13日 17:06:01
20楼
超过64个就直接150了