喷淋头超过64个后的管径问题
冷不归
冷不归 Lv.4
2012年11月07日 11:45:45
只看楼主

据《自动喷水灭火系统设计规范》8.0.7条规定:DN100的管径最大可供64个喷头。在工程中经常会遇到一个防火分区中的喷淋头数超过64个的情况,有时候会有100-200个喷淋头。这时候应该如何设计?求解

据《自动喷水灭火系统设计规范》8.0.7条规定:DN100的管径最大可供64个喷头。在工程中经常会遇到一个防火分区中的喷淋头数超过64个的情况,有时候会有100-200个喷淋头。这时候应该如何设计?求解
免费打赏
温腾飞
2012年11月07日 13:12:07
2楼
一般自喷根据规范进行管径的选择后,对以后的管径可先按DN125和DN150估算,待平面图布置结束后,先进行水力计算,通过计算出的流量,如果估算的管径使管道的流速满足规范中9.2.1(管道内水流速宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,不应大于10m/s)的要求,估算管径合格,如不满足,放大或缩小管径,最后在根据计算的管径进修改平面图的管径布置。
回复
jjplj
2012年11月08日 10:21:56
3楼
管径计算只计算一个作用面积内的就好了,以后主管管径就是按照总水量选,不用管多少喷头,就算几千个喷头,喷淋用水量也就是一个作用面积内的喷头同时作用的水量,只要不是严重危险级DN150就好了
回复
冷不归
2012年11月08日 10:42:58
4楼
受教了,灰常感谢。
回复
hellp
2012年11月08日 13:53:02
5楼
建议不要20个喷头以上就使用DN125或DN150,否则会造成系统压力过大,有可能最不利层压力都会超过0.40MPa,随之而来的系统流量也会变大,中危险级可能会超过30L/S,加压泵扬程变得很大。
曾经计算过,按规范的喷头数根本不行,那个只是非最不利层还有可能。
回复
chengbin-1
2012年11月08日 15:29:59
6楼
我们一般超过64个就直接150了
回复
tx
2012年11月08日 15:56:47
7楼
《自动喷水灭火系统设计规范》
8. 0. 5 管道的直径应经水力计算确定。
8. 0. 7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的规定。

先水力计算,再对照表8.0.7。表8.0.7就是最小管径的规定,不过有点多余。
回复
阿德
2012年11月08日 16:00:04
8楼

我觉得有理,计算的流量30L/S,只是作用面积内的流量,他的喷头160/(3.4*3.4)=13.8,一般超过作用面积时,就采用DN150了
回复
lsbfhqbl
2012年11月08日 19:36:59
9楼
嗯,学习学习。
自喷规范。呵呵呵呵
回复
huangyuhuahainan
2012年11月09日 09:29:53
10楼
学习了~
管径计算只计算一个作用面积内的就好了,以后主管管径就是按照总水量选,不用管多少喷头,就算几千个喷头,喷淋用水量也就是一个作用面积内的喷头同时作用的水量,只要不是严重危险级DN150就好了
回复
lejey3629
2012年11月09日 10:38:31
11楼
总的管径就按照喷头总数来确定,超过64个,大概在100-200的话,管径基本选在DN150左右吧,作用面积内的,流速建议控制在5M/S以内就行了,不然水损可能会比较大点。
回复