喷淋头超过64个后的管径问题
冷不归
冷不归 Lv.4
2012年11月07日 11:45:45
只看楼主

据《自动喷水灭火系统设计规范》8.0.7条规定:DN100的管径最大可供64个喷头。在工程中经常会遇到一个防火分区中的喷淋头数超过64个的情况,有时候会有100-200个喷淋头。这时候应该如何设计?求解

据《自动喷水灭火系统设计规范》8.0.7条规定:DN100的管径最大可供64个喷头。在工程中经常会遇到一个防火分区中的喷淋头数超过64个的情况,有时候会有100-200个喷淋头。这时候应该如何设计?求解
免费打赏
gjjzhy
2012年11月14日 16:34:56
22楼
小兄弟去手动算一算吧,作用面积的末端主管就150了,作用面积外的主管自然就是都150了,还有规范里的64个喷头是100的管子不能带超过64个喷头,实际计算时通常20几个喷头就开始用100的管子了,拙见,希望对你有帮助。
回复
小北京
2012年11月16日 14:36:23
23楼
学习了
回复
weiwei4206
2012年11月18日 14:56:57
24楼
是这样的么。。。。。
回复
babystrong240
2012年11月19日 09:30:45
25楼
二楼正解!同意
回复
水先生
2012年11月20日 14:10:51
26楼


从这位兄弟的回复中可以看出,对喷淋理解的比较深,有机会相互探讨一下。
回复
guojiubin
2012年11月20日 16:47:40
27楼
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)强调了“作用面积”的概念:当火灾发生时,作用面积之外的喷头是不考虑喷水的(详见该规范第9.1.2条和第9.1.3条)。因此,尽管DN80管径负担了32个喷头,DN100管径负担了64个喷头,实际上它们是不可能同时喷水的。如此规定,主要是为了既满足使用要求,又可适当节约工程造价。
回复
lweiwei_2009
2014年07月30日 11:01:59
28楼
谢谢分享
回复