据《自动喷水灭火系统设计规范》8.0.7条规定:DN100的管径最大可供64个喷头。在工程中经常会遇到一个防火分区中的喷淋头数超过64个的情况,有时候会有100-200个喷淋头。这时候应该如何设计?求解
据《自动喷水灭火系统设计规范》8.0.7条规定:DN100的管径最大可供64个喷头。在工程中经常会遇到一个防火分区中的喷淋头数超过64个的情况,有时候会有100-200个喷淋头。这时候应该如何设计?求解
22楼
小兄弟去手动算一算吧,作用面积的末端主管就150了,作用面积外的主管自然就是都150了,还有规范里的64个喷头是100的管子不能带超过64个喷头,实际计算时通常20几个喷头就开始用100的管子了,拙见,希望对你有帮助。
回复
23楼
学习了
回复
24楼
是这样的么。。。。。
回复
25楼
二楼正解!同意
回复
26楼
从这位兄弟的回复中可以看出,对喷淋理解的比较深,有机会相互探讨一下。
回复
27楼
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)强调了“作用面积”的概念:当火灾发生时,作用面积之外的喷头是不考虑喷水的(详见该规范第9.1.2条和第9.1.3条)。因此,尽管DN80管径负担了32个喷头,DN100管径负担了64个喷头,实际上它们是不可能同时喷水的。如此规定,主要是为了既满足使用要求,又可适当节约工程造价。