求救!!开利的30HXC-400A维修问题!!!
wjx2175
wjx2175 Lv.2
2007年06月28日 00:45:52
只看楼主

开利的30HXC-400A半封闭螺杆制冷机其中一台机头电机烧毁.经维修后,制冷主系统工作正常,但是发现电机冷却系统效果不佳,电机温度下不来.现怀疑冷却系统的辅助节流阀或冷却电磁阀有问题.不知是否正确,请各位大虾指点迷津.先谢了!!!!

开利的30HXC-400A半封闭螺杆制冷机其中一台机头电机烧毁.经维修后,制冷主系统工作正常,但是发现电机冷却系统效果不佳,电机温度下不来.现怀疑冷却系统的辅助节流阀或冷却电磁阀有问题.不知是否正确,请各位大虾指点迷津.先谢了!!!!
免费打赏
北冰洋
2007年06月28日 08:24:00
2楼
对此不熟,觉得你的怀疑有道理。
回复
minhuicool
2007年06月29日 07:02:33
3楼
满负载时压力多少,是否冷媒不足
回复
wjx2175
2007年06月30日 22:00:17
4楼
满负荷工作时,排气压力在12bar,蒸发压力在4bar左右,冷媒为R134A。对于3楼的疑问我也有过,但是补充冷媒10kg后效果还是不好。
回复
xyjin1986
2007年07月02日 07:43:46
5楼
蒸发压力应该在2.5左右吧高压8公斤左右
你能不能说的再详细点
回复
wjx2175
2007年07月02日 20:42:50
6楼
以上工况的确出现过。现在一直出现的现象是液位视镜存在较大的沸腾现象。按占视镜所比例算的话,估计沸腾的范围在60%左右。而且若仔细看的话,可以发现气泡是从视镜以下的管道中冒出。再者,该机组的排气过热度达27度,排气温度也比正常机组明显偏高。
回复
chnlzj
2007年07月03日 13:21:11
7楼
排气压力过高!
现在的电机温度是?
调调TQ阀试试,看电机温度有无下降!
回复
wjx2175
2007年07月03日 19:59:11
8楼
弱弱的问一下,TQ阀是何物?该机组还有一个奇怪的现象,在同一个制冷系统中,原本没有坏的机头现在也温度高,而且它的升温速度比修过的机头还快。甚为不解!!!
回复
chnlzj
2007年07月03日 20:51:48
9楼


先解决高压吧!
回复
wjx2175
2007年07月04日 07:23:46
10楼
TQ阀是何物?
回复
wjx2175
2007年07月10日 12:02:22
11楼
具体参数如下:
冷冻水: 进水压力:0.16MPa 出水压力:0.14MPa 进水温度:18℃ 出水温度:10.7℃
冷却水: 进水压力:0.11MPa 出水压力:0.05MPa 进水温度:30.9℃ 出水温度:36.4℃
回路A: 排气压力:1116KPa 吸气压力:289KPa 油压差A1:-296KPa 油压差A2:372KPa
吸气温度:8.4℃ 排气温度:47.6℃ 电机温度A1:41.4℃ 电机温度A2:109.6℃
电流A1: 0.1A 电流A2: 143.6A
从以上数据可以看出:A1机头没有开,A2机头电机温度明显偏高,而且液位视镜存在较大的沸腾现象。
回复

相关推荐