求助:柱子能做预应力的吗
孝孝生
孝孝生 Lv.3
2007年06月27日 21:01:48
只看楼主

现在做一个24米大跨结构,纵向39米,5x7800的柱网,梁采用预应力,可算出来柱子配镜太大了,总共说柱子也采用预应力,请教诸位,柱子采用预应力该怎么做呢,柱子采用预应力有帮助吗,采用预应力后配筋能降下来吗,我的概念中预应力是用来降低挠度和裂缝的,没想过柱子还能做成预应力的。

现在做一个24米大跨结构,纵向39米,5x7800的柱网,梁采用预应力,可算出来柱子配镜太大了,总共说柱子也采用预应力,请教诸位,柱子采用预应力该怎么做呢,柱子采用预应力有帮助吗,采用预应力后配筋能降下来吗,我的概念中预应力是用来降低挠度和裂缝的,没想过柱子还能做成预应力的。
免费打赏
cuics
2007年06月28日 11:12:58
2楼
当然可以,别忘记预应力钢筋高强,强度是普通钢筋的几倍,当然可以降低配筋量的
预应力管桩---受压构件
预应力梁---受弯构件
柱---压弯构件==当然可以做
回复
ougaogong
2007年06月28日 12:04:41
3楼
柱子也有做过预应力的,不过你这个柱子可能比较短,预应力达不到相应的效果。
给你一个建议,如果侧移满足要求,就把柱子做成宽扁的,减小柱子的内力,对于预应力结构来说,无粘结预应力规程里面就有相关弱化竖向构件的条文。
这样你的柱子内力和配筋会减小,柱子宽度增加了钢筋也比较好摆放。
回复
孝孝生
2007年06月29日 12:54:58
4楼
谢谢高人指教了,现在是用PKPM里面的PREC在算,但里面只能加梁的预应力线型,柱子的没有,不知道手算柱子预应力怎么算呢,总工定的柱子截面是800x1000,柱子配筋大的一侧宽度反而是800,估计主要考虑的是主受力方向截面高度要搞大些。
回复
libo8284
2007年06月29日 14:10:15
5楼
框架顶层边柱的设计弯矩比较大时,有两种处理办法:一是加预应力,二是梁柱节点做成铰接。加预应力时,柱中预应力筋的布置形式采取与荷载产生的弯矩图形相近的形状,且其在柱顶和柱底截面的偏心距应尽可能取大值。下图是梁柱铰接的一种做法。
回复
wy736872729
2007年06月30日 08:36:29
6楼
俺没听说过,孤陋寡闻。如果是顶层的话,可以改成顶层刚架,轻便施工快。如果不能做钢结构,混凝土排架方案看行不行。
回复
wxl790609
2007年06月30日 08:37:00
7楼
柱子也有做过预应力的,不过你这个柱子可能比较短,预应力达不到相应的效果
回复
ouyfw71
2007年06月30日 08:40:48
8楼
柱子也可以做过预应力的,上柱由于是大偏压,配筋很大,可以做成预应力的,钢筋好布置,裂缝也可以控制住。
回复
snake.weifeng
2007年06月30日 08:57:51
9楼
加预应力只能控制裂缝,结构的承载力不变的.我觉得柱子是受压构件,应该不考虑裂缝问题吧,但如果是大偏心受压不知道要不要考虑
回复
蛇·蝎·茄子
2007年06月30日 09:16:38
10楼
去年一注上午的试题就有一道题目考到了预应力柱的构造,抗震规范附录C,不过没见过怎么做,呵呵
回复
quangzh
2009年01月08日 11:40:20
11楼
佛山世纪莲体育馆就有柱子内预应力
回复

相关推荐