求助:柱子能做预应力的吗
孝孝生
孝孝生 Lv.3
2007年06月27日 21:01:48
只看楼主

现在做一个24米大跨结构,纵向39米,5x7800的柱网,梁采用预应力,可算出来柱子配镜太大了,总共说柱子也采用预应力,请教诸位,柱子采用预应力该怎么做呢,柱子采用预应力有帮助吗,采用预应力后配筋能降下来吗,我的概念中预应力是用来降低挠度和裂缝的,没想过柱子还能做成预应力的。

现在做一个24米大跨结构,纵向39米,5x7800的柱网,梁采用预应力,可算出来柱子配镜太大了,总共说柱子也采用预应力,请教诸位,柱子采用预应力该怎么做呢,柱子采用预应力有帮助吗,采用预应力后配筋能降下来吗,我的概念中预应力是用来降低挠度和裂缝的,没想过柱子还能做成预应力的。
免费打赏
zhangcx001
2009年01月08日 19:34:32
12楼
你可以吧柱子搞的混凝土强度高一点!!
回复
nvslch
2009年01月09日 10:48:00
13楼
不知道是不是顶层,如果顶层就没有强柱弱梁要求,铰出在柱和梁没什么区别。
顶层柱和轴压比小于0.15的柱,未必不可以放。
从整体分析入手,柱可以稍柔一点。
柱抗推刚度小点,受力也小点,梁柱分配内力也小,这时没有柱端抗弯承载力大于梁抗弯承载力的要求,另外做宽柱,好布筋。
回复

相关推荐