最近我们有个烧碱项目,其中整流变压器设计院给设计了下面的保护方式,请教大家有何意见?要求有3个CT组保护。35KV整流变压器保护(含变压器内部CT引出所接保护)每台配置微机整流变压器保护监控装置保护: 电流速断保护 复合电压过电流保护 过负荷保护,  整流变重瓦斯跳闸,  整流变轻瓦斯报警,
35KV整流变压器保护(含变压器内部CT引出所接保护)
每台配置微机整流变压器保护监控装置
保护:
 电流速断保护
 复合电压过电流保护
 过负荷保护,
 整流变重瓦斯跳闸,
 整流变轻瓦斯报警,
 调压变重瓦斯跳闸,
 调压变轻瓦斯报警,
 温度HH保护,
 温度H报警,
 油位低报警,
 压力释放阀保护,
 单相接地保护
 两段定值和时限独立整定的电压保护(过、欠压)
 负序过电流保护
 PT断线的判据和对策
 独立的操作回路
每台同时配置微机整流变压器内部CT(A组)保护监控装置
保护: 保护设1路出口单独引出;另1路出口经连接片跳35KV断路器
 内部CT(A组)过电流保护
 内部CT(A组)过负荷报警
 负序过电流保护(可防有载档位变化时,过流速断死区)
每台同时配置微机整流变压器内部CT(B组)保护监控装置
保护: 保护设1路出口单独引出;另1路出口经连接片跳35KV断路器
 内部CT(B组)过电流保护
 内部CT(B组)过负荷报警
 负序过电流保护(可防有载档位变化时,过流速断死区)
 带断路器防跳操作箱装置