急!!!大型商场消防问题
hahaha00001
2004年09月26日 18:14:53
只看楼主

大型商场(高层裙房,上接5栋27层住宅)4层,单层15000 平,有喷淋。1。商场内部的消火栓是否可以放在独立隔断的商铺里面,是否每个消火栓必须设置在公共部位?2。消火栓干管成环问题:是否可在负一层顶设置一个水平环,然后从这个环上接立管(四层顶走横管很困难)?如不行,是否可在三层顶再设置一个水平环?3。闷顶内部管路的垂直排列顺序?:有喷淋总干管,喷淋单层干管,排水管,给水管,消火栓干管,风管,电管,

大型商场(高层裙房,上接5栋27层住宅)4层,单层15000 平,有喷淋。
1。商场内部的消火栓是否可以放在独立隔断的商铺里面,是否每个消火栓必须设置在公共部位?
2。消火栓干管成环问题:是否可在负一层顶设置一个水平环,然后从这个环上接立管(四层顶走横管很困难)?如不行,是否可在三层顶再设置一个水平环?
3。闷顶内部管路的垂直排列顺序?:有喷淋总干管,喷淋单层干管,排水管,给水管,消火栓干管,风管,电管,
pppgch
2004年09月26日 20:35:07
2楼
1,商场内独立商铺内应设置消火栓,且应考虑联动。独立商铺的消火栓宜
设在出入口处。火灾时25米范围内的消火栓可考虑使用,不必每个商铺设置
2个。
2,可在-1层成环,若四层成环困难应在三层成环。
3,垂直排列?一般干管水平排列,支管可考虑小管让大管,压力管让重力
管。
回复
hahaha00001
2004年09月29日 13:37:43
3楼
to:pppgch:分已经送出,请笑纳~
1.火灾是25米范围是实际距离还是直线距离?
3.直立喷头干管一般垂直布在风管下,若是双向喷头呢?干管该在风管下还是上?
回复
coneon
2004年09月29日 20:52:20
4楼
1、能设在公共的地方最好,其次有的人是在每个分隔间里设置,当然这本身
要求分隔间要比较大。最后是设是分隔里规范也是没讲不行的。
2、当然可以
3、小管让大管,有压管让无压管
回复