商场消防控制室的应急广播设备能否用于平时,是否应该设一个广播室和增加一套广播设备呢?
商场消防控制室的应急广播设备能否用于平时,是否应该设一个广播室和增加一套广播设备呢?
2楼
我认为能平时应用最好!
有问题能随时发现。否则坏了都不知道,应急的时候不响了不是麻烦?
广播也没有活动部件,用用也不会影响寿命。
我自己想的。
回复
3楼
可以用作平时广播的,在发生火灾时强行切换至火灾应急广播~!
回复
4楼
可以平时消防合用,但必须有消防时强行切换的装置,以及确保消防时所有广播都能够工作的装置。线路也要按消防广播的要求设置。
回复
5楼
我也觉得可以平时使用,发生火灾时应能强行切换
回复
6楼
可以的,我原先工作的商场就是用的一套,消防时强切到控制室
回复
7楼
大家一致意见是
平时广播,在发生火灾时强行切换
回复
8楼
可以用作平时广播的,在发生火灾时强行切换至火灾应急广播~!
回复