冷却塔如何选型
xll111
xll111 Lv.2
2007年06月27日 16:37:59
来自于中央空调
只看楼主

请问各位大虾:冷却塔如何选型

请问各位大虾:冷却塔如何选型
免费打赏
xlzllxlzll
2009年02月10日 21:15:57
22楼
非常需要。。。。。谢谢楼主。。。。。你是好人
回复
zzjj6688
2009年05月07日 10:41:13
23楼
我公司又益美高的资料,希望能帮上您!有意者请联系
北京友邦众拓能源技术有限公司 张俊
回复
lcfst
2009年05月14日 15:00:58
24楼
看你主机的冷却水流量
就可以选出冷却塔了
回复
xueyeah
2009年06月08日 15:35:21
25楼

....这么说不对吧。。。
1HP就要1吨的塔吗?
回复
wulanjie2008
2009年07月03日 10:58:41
26楼
益美高是国外品牌还是国产的?国外的冷却塔在中国都有那些品牌?国内的有哪些品牌质量较好?
回复
bahop
2009年09月30日 21:33:16
27楼
我们愿意为您解决有关冷却塔方面的任何问题,并愿意和同行业高级技术人员进行技术交流,共同成长!
巴赫普(大连)公司 应用部 0411—39833830 www.bahop.com
回复
yuhao1682004
2009年10月16日 14:12:22
28楼
晕死,湿球温度28.2度,设计院说按29度对冷却塔选型!
回复
daqingrjb
2009年10月17日 17:37:51
29楼
通常选用冷却塔是根据其制冷量而定,空调制冷系统冷却塔的循环水量,由制冷机的制冷能力、冷却水进出口水温差而定,通常所指的进出口水温差是指标准工况下设计的。即进水温度为37℃ 、出水温度为32℃、湿球温度为28℃。当冷却塔所在地区湿球温度不是标准工况,进出水温也变化时,其逼近度(逼近度为出水温度与湿球温度之差)也将变化。如在北京地区,湿球温度为26.4℃、进水温度为35℃、出水温度为 29.5℃,其逼近度为3℃。
逼近度直接影响冷却塔的制冷量,逼近度越小,其冷却能力越小;反之,逼近度越大,其冷却能力越大。标准型100水吨冷却塔在逼近度为4度时;可冷却水100吨,在逼近度为3度时,只可冷却水量85吨,而要冷却100吨水量时,冷却塔必须选择标准型125吨冷却塔。