2楼
先看看主机多大冷量吧!冷量越大冷却塔就需要更大了.
回复
3楼
选择冷却塔要根据以下几个方面:
1.主机所需要的冷却水量
2.需要冷却的温度
3.当地的湿球温度
回复
4楼
你能给出什么条件?
确定冷却塔的进出口温度,湿球温度,循环水量,场地限制,塔的结构形式,
是否有噪音要求等等。
回复
5楼
《民用建筑空调设计》马最良主编的上面有,建议楼主买这本书看看
回复
6楼
在以前讨论过的.兄弟可以看看http://co.163.com/forum/content/166_200844_1.htm上面的同仁们是怎么说的.
回复
7楼
用这款软件选型很方便,软件名称“通风空调设计工具包(V1.0)”,下载链接为:http://www.21disk.com/?uu=10001355944512296326348789522 。
回复
8楼
知名品牌按楼上说的选,杂牌冷却水量加大20%。
回复
9楼
冷却塔的进口温度,湿球温度,主机冷凝器的水流量,冷却塔所放的位置是否有噪音要求.塔是开式还是闭式,是选圆塔还是方塔.
回复
10楼
很多厂家的机器根本达不到样本上的水量
回复
11楼
我的经验是:主机的总制冷量/3,就是冷却塔的吨位,在找个厂家的技术参数核对型号就可以了!
价格就问厂家吧!
回复