热水房可做七氟丙烷无管网气体灭火吗??
cool3155
cool3155 Lv.2
2004年09月26日 13:18:15
只看楼主

一个酒店的热水房,采用热水锅炉加热,虽然性质是锅炉,但参考具体设备,安全性很高,比一般的锅炉好得多,其实应该叫做热水设备,请问这个热水房应做什么消防,可做七氟丙烷无管网气体灭火吗??

一个酒店的热水房,采用热水锅炉加热,虽然性质是锅炉,但参考具体设备,安全性很高,比一般的锅炉好得多,其实应该叫做热水设备,请问这个热水房应做什么消防,可做七氟丙烷无管网气体灭火吗??
免费打赏
cool3155
2004年09月28日 00:52:06
2楼
请教一下!
回复
linyinong
2004年09月29日 15:34:15
3楼
1、其实就是锅炉房。
2、简单经济的当选水喷雾灭火系统。Fm200当然可以。
回复
jimhe252
2004年10月07日 18:27:18
4楼
同意楼上的意见,毕竟这个锅炉房内的温度不太符合气体储存条件
回复
fanbo1981
2004年10月07日 19:17:07
5楼
Inergen or FM200
回复
zl5201314
2004年10月08日 08:42:28
6楼
Inergen or FM200
同意楼上的说法
回复
nanming
2004年10月11日 22:50:52
7楼
不适用,你算一下一个瓶站与一个消火栓的价值。
回复
xian
2004年10月12日 21:24:33
8楼
Inergen or FM200
同意楼上的说法
支持
回复
shamobihu
2004年11月11日 15:50:00
9楼
锅炉房用水喷雾就可以拉,用气体太浪费了!效果还不见得好!
回复
shamobihu
2004年11月11日 15:53:52
10楼
搞错了,不好意思,
还不知道是什么锅炉,燃油?电?还是气体???
还是等楼主说清楚了再下结论。。