【图片点评】高手请进来找茬,奉上大量工程图片 11.06更新
zxheric1
zxheric1 Lv.3
2012年11月06日 22:35:19
来自于工地图片
只看楼主

因原帖http://bbs.co188.com/content/1655_7634045_1.html无法编辑 故再开一更新帖

因原帖 http://bbs.co188.com/content/1655_7634045_1.html无法编辑 故再开一更新帖

20121031_173730.jpg


20121031_173843.jpg


20121031_173942.jpg


20121031_174035.jpg


20121031_174209.jpg


20121031_174503.jpg


20121103_095151.jpg


20121103_111138.jpg


20121103_140128.jpg


20121103_140338.jpg


20121103_140503.jpg


20121103_140915.jpg


20121103_141114.jpg


20121103_141530.jpg


20121103_141711.jpg

免费打赏
foreigner_2007
2012年11月09日 16:50:59
23楼
太乱了,肯定不是正规军
回复
chenzhrg
2012年11月09日 17:51:12
24楼
没做过施工,但是觉的安全措施做的太少了...
回复
宁静以致远
2012年11月10日 09:05:34
25楼
脚手架没有扫地杆,很容易出事的,我就遇见过因没有扫地杆脚手架坍塌死两人伤三人的事故哦
注意了
回复
anddy2
2012年11月10日 11:55:33
26楼
要是在我们这里,早被开罚单了
回复
cainiaoqiuzhao
2012年11月10日 12:29:48
27楼
一个字乱,两个字太乱
回复
wj4696808
2012年11月10日 13:21:07
28楼
木撑的支撑强度不一定满足要求把,扫地杆也没有。更不要说脚手架外围无防护。机械看起来平时没进行保养维护吧
回复
土豆加地瓜
2012年11月10日 16:10:41
29楼
感觉乱乱的
回复
迈修骑士
2012年11月10日 16:51:33
30楼
轮扣式脚手架被你们用成这样!
回复
rjc1326
2012年11月11日 21:00:35
31楼
就这样的施工单位还不打下十八层地狱,拿生命当儿戏!
回复
zyp_2008
2012年11月11日 21:43:33
32楼
那个楼板的钢筋很明显是双层双向的,但上层的钢筋和下层的已经挨在一起了,施工管理不好,没有设置支撑马蹬或设置数量不足造成的。
回复

相关推荐